以单个100m³液化天然气罐为例,高17m,直径3.5m,根据城镇燃气规范计算,储罐表面积约为212㎡,喷淋强度0.15L/S.㎡,计算出喷淋用水量为114m³/h,室外消火栓用水量为30L/S,火灾延续时间6小时,计算消防用水量为1332m³。由于站内无不同管路上的补水管线,因此不考虑火灾延续时间内的补水。根据消防水量设置两个700m³消防水池。泡沫灭火用水量较少,不在本次讨论范围之内。这样计算是否无误?谢谢
