关于液化天然气的消防水量计算问题
隼sun
隼sun Lv.2
2009年12月02日 10:01:21
只看楼主

以单个100m³液化天然气罐为例,高17m,直径3.5m,根据城镇燃气规范计算,储罐表面积约为212㎡,喷淋强度0.15L/S.㎡,计算出喷淋用水量为114m³/h,室外消火栓用水量为30L/S,火灾延续时间6小时,计算消防用水量为1332m³。由于站内无不同管路上的补水管线,因此不考虑火灾延续时间内的补水。根据消防水量设置两个700m³消防水池。泡沫灭火用水量较少,不在本次讨论范围之内。这样计算是否无误?谢谢

2009年12月02日 10:24:55
2楼
小于等于100m³液化天然气罐,室外消火栓用水量为20L/S。消防水量应用实际设置喷头流量进行校核。
应考虑有无相邻罐,相邻罐消防水量计入总消防储备水量。
核实是否用泡沫灭火剂?
回复
隼sun
2009年12月02日 15:14:53
3楼
关于液化天然气的消防水量计算问题
回复
dreamfly
2009年12月04日 12:41:48
4楼
真不错哈,跟楼主学习~~~~~~
回复
水无常形
2009年12月15日 10:41:57
5楼
《城镇燃气设计规范》中9.5.1条有消火栓流量要求,楼主是按哪本规范要求30L?
回复

相关推荐

APP内打开