10KV配电室可以放置在楼上吗?如果可以就不能采用电缆沟了,可以用桥架进出线吗?规范上有没有要求呀?
10KV配电室可以放置在楼上吗?如果可以就不能采用电缆沟了,可以用桥架进出线吗?规范上有没有要求呀?
2楼
10KV配电室可以在楼上,在楼上右以采用电缆夹层的做法,也可以用桥架进出线。
但一般不建议在楼上。
回复
3楼
可以放在楼上!我公司车间内有两台变压器放在二层辅房的,配备相应高低压柜,呵呵.
回复
4楼
最好不要放楼上, 那个东西很重啊
回复
5楼
现在企业内地紧张,把变电所做成多层的较常见了,因低压电缆较多,低配放在一层(包括变压器),高配放在楼上,(高压电缆较多时)中间设电缆夹层,电缆少时,不设夹层(在楼板下吊槽盒)。高压开关柜下按尺寸做(钢筋混凝土)横梁,横梁间留电缆穿孔,室外接地母线可从墙壁内(或外)敷设到楼上,也可以墙上一路槽盒内一路(接地母线最少不少于二路,一般楼上高压开关柜应接四路————二段母线,每段二路)。
由于楼板下有槽盒,层高就需要满足下面安装要求,如果下层是低配,层高就应不小于4米!!
高配一层的门口应设开关吊装时的(平台)位置,门朝外开,大小要能使开关柜搬运(吊装)。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-12-2 12:12 编辑 ]
回复
6楼
完全可以!............................
回复
7楼
可以的,柜子下掏洞留好电源线和控制线的路由让结构做大梁去
回复
8楼
高压柜配置放到楼上一点没有问题,关键看变压器和低压配电室的布置。如果变压器出线采用电缆方式,则高压开关柜可以放置于楼上。如果采用母线方式的话,则放置于楼上就不经济了,需要的母线量太大了。同时,如果低压系统采用电缆桥架出线方式,则高压柜宜放置于底层,而低压室可放置于楼上,直接借助低压电缆室通过电缆桥架出线比较方便。
回复
9楼
很多“民建”或“电业局”的10KV小高压配电间进出回路较少,且改造可能小、维护量少。一般采用单层布置,电缆沟或架空进出线;工业企业的大型10KV高压配电间进出线较多、经常改造、维护量大。通常采用多层布置,高、低压配电间多在二层,一层为电缆夹层(层高2m左右),其内采用电缆桥架敷设,方便检修、更换电缆。
回复
10楼
