最近 在实际运行中,运行制冷机时,冷却水水温仅有4℃~7℃左右,但进口的YORK机也运行起来了,不知道对冷水机有没有什么损伤,或潜在的危害!请指教!不胜感激!!!:handshake :handshake
最近 在实际运行中,运行制冷机时,冷却水水温仅有4℃~7℃左右,但进口的YORK机也运行起来了,不知道对冷水机有没有什么损伤,或潜在的危害!
请指教!
不胜感激!!!
:handshake :handshake
2楼
水冷冷水机组吗?
回复
3楼
冷却水温过低,会导致冷凝温度、冷凝压力过低,可能会出现回油不畅,久而久之导致压机缺油,对机组有损坏。
回复
4楼
水冷冷水机组机组!
知道了,谢谢!
我就低温运行3—4小时,应该问题不大吧
回复
5楼
YORK、开立、重通的冷水机组一般冷却水温度要求在12.8度以上,否则会出现低能头的情况,对机组安全不利。
回复
6楼
YORK、开立、重通的冷水机组一般冷却水温度要求在12.8度以上,否则会出现低能头的情况,对机组安全不利。
支持楼上的
回复
7楼
:handshake :victory: :handshake
回复
8楼
谢谢楼上的几位兄弟!
低能头对机组的安全有什么影响呢!
请指教!
回复
9楼
学习了:handshake
回复
10楼
冷却水温度过低会影响排气温度和压力,靠制冷剂压差建立油压的机型来说这点非常关键。个人观点,欢迎大家指正。
回复
11楼
低能头是个什么概念?
求教过程中!
谢谢!!!
回复