本人查阅了一些资料,关于膨胀水箱的选择问题,不同资料有不同的见解。主要有以下三种:1、系统总容量*进出水温差*万分之六=膨胀水箱的调节容积 2、膨胀水量=(系统运行后水的密度之倒数-系统运行前水的密度之倒数)*水系统中总容水量 3、膨胀水箱一般按照冷冻水系统管路总水容量的2~3%选择 根据多年的工程经验,我较认同第一种意见。不知各位有何看法,不妨在此讨论研究。
本人查阅了一些资料,关于膨胀水箱的选择问题,不同资料有不同的见解。主要有以下三种:1、系统总容量*进出水温差*万分之六=膨胀水箱的调节容积 2、膨胀水量=(系统运行后水的密度之倒数-系统运行前水的密度之倒数)*水系统中总容水量 3、膨胀水箱一般按照冷冻水系统管路总水容量的2~3%选择
根据多年的工程经验,我较认同第一种意见。不知各位有何看法,不妨在此讨论研究。
2楼
本来就应该按第一种方法确定其容积呀。
回复
3楼
《空气调节设计手册》P171
回复
4楼
《空气调节设计手册》P794:膨胀水箱的底部标高至少比系统管道的最高点高出1.5m,补给水量通常按系统水容积的0.5-1%考虑。膨胀箱的接口应尽可能靠近循环泵的进口,以免泵吸入口内液体汽化造成气蚀。
《空气调节设计手册》P801:一般采用低噪声逆流式冷却塔,使用在离心式冷水机组的补水率约为1.53%,对溴化锂吸收式制冷机的补水率约为2.08%。如果概略估算,制冷系统补水率为2-3%
回复
5楼
以上第二种提法最准确,但使用不够方便(要查表);第一种提法应把“进出水温差”改为“系统系统运行前后的平均温差”,其实质是简化了的第二种提法,计算方便;第三种提法是前人经验之谈,仅供参考,可作为前2种计算方法的补充校核。
注意:计算是一回事,设计制作是另一回事。对于传统的以浮球阀作为补水手段的膨胀水箱,其“有效膨胀容积”是从补水浮球阀摆平位置到溢水管安装位置之间的箱体容积。这一问题至今有许多业内人士没弄明白。
回复
6楼
楼主哇,问题就是系统总容量怎么求啊!我本来就糊涂,现在看了那么多兄弟姐妹的帖子,越来越糊涂了!呵呵
回复
7楼
计算系统水容量是否是把所有管道(包括立管、干管、支管)的水容量全部求出来的总和?
回复
8楼
4楼仁兄怎么把膨胀水箱跟冷却水望一起扯?啊啊
回复
9楼
系统总容量其实就是你设计的系统总冷冻水量
回复
10楼
。。。。楼上的,问题是它怎么求,不是问是它是什么。。。。
无语了。。。。天下之大,没有人知道么?
回复
11楼
第一种。温差为管内最高(热水)温度减最低温度(冷水)
回复