高层住宅群房地下室是否要排烟?
radiosity
radiosity Lv.3
2005年07月04日 13:28:13
来自于通风排烟
只看楼主

高层住宅群房地下室是否要排烟地下室230m2 层高2.5m 隔成多间均小于50m2 用做粗加工,更衣室,仓库等后勤房。请问是否要设消防排烟系统,和补风系统?风量是按60m3/m2 还是按6次换气次数算?补风量是否按80%考虑?不设补风行吗?

高层住宅群房地下室是否要排烟
地下室230m2 层高2.5m 隔成多间均小于50m2 用做粗加工,更衣室,仓库等后勤房。
请问是否要设消防排烟系统,和补风系统?
风量是按60m3/m2 还是按6次换气次数算?补风量是否按80%考虑?不设补风行吗?

1120454886738.jpg

免费打赏
giadr
2005年07月18日 15:44:08
22楼

排烟量的话还是按面积计算。。
回复
gaolegao
2005年07月26日 14:48:32
23楼
各位仁兄回去看看高层建筑防火设计规范吧,它里边有一个开窗的面积要求,如果建筑开窗面积符合规范要求就没有必要进行机械排烟,自然排烟就够了.
回复
gzh1982
2005年07月26日 17:12:17
24楼
我觉得可以不用排烟 因为人员不经常停留 而且可以通过自然排烟窗解决 门窗自然补风
回复
ylw94
2005年07月26日 17:54:57
25楼
回复
zhaojun_9901
2005年07月27日 20:16:35
26楼
当然要了1
否则消防就不过关,要是按6次的话估计不够,你可以看下空调手册上面应该有!
我是在我们空调样本上看到的!
回复
liuhh645
2005年07月29日 08:45:42
27楼
按现行规范一般要

应该要设置。按60/平,补风按50%计算。
回复
kevinzhang8
2005年07月29日 15:28:34
28楼
应该设补风
回复
zhangkuan6468
2005年08月01日 15:35:14
29楼
230m2应设机械排烟,通常按6次排风量考虑,补风量应大于50%排烟量,面积较小可排风与排烟兼用。
回复
langam
2005年08月05日 11:39:38
30楼



这样做的话,排烟风机如何设,排烟阀及平时的排风口如何控制,而且排烟阀偏多,不经济。
回复
langam
2005年08月05日 11:41:42
31楼

我想应采用60/平,因为“按6次排风量考虑”只见于车库规范
回复