2005年07月04日 13:28:13
来自于通风排烟
只看楼主

高层住宅群房地下室是否要排烟地下室230m2 层高2.5m 隔成多间均小于50m2 用做粗加工,更衣室,仓库等后勤房。请问是否要设消防排烟系统,和补风系统?风量是按60m3/m2 还是按6次换气次数算?补风量是否按80%考虑?不设补风行吗?

高层住宅群房地下室是否要排烟
地下室230m2 层高2.5m 隔成多间均小于50m2 用做粗加工,更衣室,仓库等后勤房。
请问是否要设消防排烟系统,和补风系统?
风量是按60m3/m2 还是按6次换气次数算?补风量是否按80%考虑?不设补风行吗?

1120454886738.jpg

免费打赏
goodluck_lxf
2005年08月05日 17:00:28
32楼
按最大一个房间+走廊120m3/m2 计算,每个房间即是一个防烟分区。
回复
cnmarqt
2005年08月07日 09:26:21
33楼

我认为,排烟量对,但如果用敞开楼梯间补风足够则不用另设进风
回复
linxiren_1999
2005年12月15日 18:26:29
34楼
完全按照高规!!!!执行!!!高层底下室,人员较多,可燃物较多!!!!(只要把握住高规的宗旨:从救火的难易,人员的多少,建筑的重要性等)所以应该做!!!就象你说的!!!!
回复
2003cxy
2006年02月22日 10:27:22
35楼
(8.4.1.4)条前提是指一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑.认为可不设。只作通风即可。
回复
lyl_lyyyfr
2009年02月20日 15:55:46
36楼
个人观点:当房间未设防火门且不再划分防烟分区的情况下,按230*60m3/m2 计算排烟量。
回复
lyl_lyyyfr
2009年02月20日 15:58:21
37楼
个人观点:当房间未设防火门且不再划分防烟分区的情况下,按230*60m3/m2 计算排烟量。并设补风系统,补风量应不小于50%排烟量。
回复
ggxinjian
2009年03月06日 17:15:26
38楼
应该需要,并且要进行补风,按照排风量的50%,不知道有没有疏散走道