高层住宅群房地下室是否要排烟地下室230m2 层高2.5m 隔成多间均小于50m2 用做粗加工,更衣室,仓库等后勤房。请问是否要设消防排烟系统,和补风系统?风量是按60m3/m2 还是按6次换气次数算?补风量是否按80%考虑?不设补风行吗?
高层住宅群房地下室是否要排烟
地下室230m2 层高2.5m 隔成多间均小于50m2 用做粗加工,更衣室,仓库等后勤房。
请问是否要设消防排烟系统,和补风系统?
风量是按60m3/m2 还是按6次换气次数算?补风量是否按80%考虑?不设补风行吗?
32楼
按最大一个房间+走廊120m3/m2 计算,每个房间即是一个防烟分区。
回复
33楼
我认为,排烟量对,但如果用敞开楼梯间补风足够则不用另设进风
回复
34楼
完全按照高规!!!!执行!!!高层底下室,人员较多,可燃物较多!!!!(只要把握住高规的宗旨:从救火的难易,人员的多少,建筑的重要性等)所以应该做!!!就象你说的!!!!
回复
35楼
(8.4.1.4)条前提是指一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑.认为可不设。只作通风即可。
回复
36楼
个人观点:当房间未设防火门且不再划分防烟分区的情况下,按230*60m3/m2 计算排烟量。
回复
37楼
个人观点:当房间未设防火门且不再划分防烟分区的情况下,按230*60m3/m2 计算排烟量。并设补风系统,补风量应不小于50%排烟量。
回复
38楼
应该需要,并且要进行补风,按照排风量的50%,不知道有没有疏散走道
回复
39楼