我们单位新从物业公司接手一个新配电室,有十台变压器,双路供电,因为物业公司没留下原始资料,有很多开关上也没有标志,不知道具体控制哪条线路,供电现场离配电室又比较远,请问,有什吗简便的方法,让值班员尽快熟悉每个开关控制的负荷和具体位置,是不是除了每条线路挨个核对,没有其他的方法了?谢谢。
我们单位新从物业公司接手一个新配电室,有十台变压器,双路供电,因为物业公司没留下原始资料,有很多开关上也没有标志,不知道具体控制哪条线路,供电现场离配电室又比较远,请问,有什吗简便的方法,让值班员尽快熟悉每个开关控制的负荷和具体位置,是不是除了每条线路挨个核对,没有其他的方法了?谢谢。
2楼
“新接手配电室无资料”,开关无标识,“有什吗简便的方法,让值班员尽快熟悉每个开关控制的负荷和具体位置””,让电气工程师去找原始资料和竣工图,以后在检修或停电机会时,用各路停电的方法核对。
回复
3楼
那最简单的方法就是去查找设计图纸和竣工资料。另电缆沟内电缆上面没有挂电缆标识牌吗?如果有看那个也是行的。
如果变压器的负荷差别较大时,也可以用高压钳形电流表测出。
回复
4楼
用个笨法子:弄几台对讲机,逐条线路核对。:loveliness:
回复
5楼
谢谢各位师傅的建议,但是不知道用高压钳形电流表如何测出负荷的位置?
回复
6楼
看系统图
回复
7楼
他说了:“没留下原始资料”。
回复
8楼
最好不好操作高压区的,不要在高压区检测什么的,出了事不好交代,
回复
9楼
从下往上查,从单元的用户开关开始,再查单元箱电源的来路,一直查到低配柜子,低配以上需要等检修时查。
回复