槽型桥架中是否可以走BV线?
yizi602
yizi602 Lv.2
2005年06月30日 11:14:58
来自于照明工程
只看楼主

大家好!我现在施工遇到一个问题,有一600*100的槽型桥架,我们利用了走的几乎都是BV线,但物业验收的人说不可以走,我想请问下规范中是否有这样的规定?我一直没有找到,请大家帮忙发表意见,若有硬性规定不可以走,请予告之是哪本规范?或可以走也告之,可以吗???

大家好!我现在施工遇到一个问题,有一600*100的槽型桥架,我们利用了走的几乎都是BV线,但物业验收的人说不可以走,我想请问下规范中是否有这样的规定?我一直没有找到,请大家帮忙发表意见,若有硬性规定不可以走,请予告之是哪本规范?或可以走也告之,可以吗???
免费打赏
j_j_f@co163
2007年07月26日 07:12:57
32楼
关于桥架和线槽的讨论:TTT001的困惑-线槽和桥架.(http://co.163.com/forum/content/225_69709_1.htm)
回复
huchangji100
2007年09月14日 09:10:20
33楼
我个人的意见是
BV可以走槽架:
1.可考虑用托架,即通过隔板分开,避免干扰;
2.虽然有脱裤子放屁的味道,但也可以在槽架上走PVC管内穿线的做法,通过穿管避免部分干扰;
回复
tryyer
2007年10月06日 13:26:20
34楼
当然可以!为什么不可以!不要和我说规范什么的....不可以就说点道理出来听听!我想规范规定也是有原因的!
回复
zhangzongyu_2008
2007年10月06日 19:11:04
35楼
线槽和桥架的区别。大于400*150的线槽用角钢做吊子。小的用通丝做吊子。线槽可以,桥架为什么不可以?
回复
hubeixp
2007年10月07日 09:40:45
36楼
我认为最好只走电缆,若实在要走BV线,应将同回路的几根线与其它的线缆区分开,否则不便检修