大家好!我现在施工遇到一个问题,有一600*100的槽型桥架,我们利用了走的几乎都是BV线,但物业验收的人说不可以走,我想请问下规范中是否有这样的规定?我一直没有找到,请大家帮忙发表意见,若有硬性规定不可以走,请予告之是哪本规范?或可以走也告之,可以吗???
大家好!我现在施工遇到一个问题,有一600*100的槽型桥架,我们利用了走的几乎都是BV线,但物业验收的人说不可以走,我想请问下规范中是否有这样的规定?我一直没有找到,请大家帮忙发表意见,若有硬性规定不可以走,请予告之是哪本规范?或可以走也告之,可以吗???
22楼
没有什么不可以吧 应该可以吧,只不过BV线会多些 复杂点难免了!~
回复
23楼
同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内.线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根
回复
24楼
我的600*100的槽型桥架内,BV线和电缆都有,现在都完工了,就等质检站的人来验收了,不要说那时候不过,我不是很惨啊???当时有问过别人,梯形桥架是不可以,但槽型桥架是全封闭的,规范上也没有明显的区分,现在要是说不可以,我们要全部返工啊!!请大家帮忙啊!!
回复
25楼
我现在做的工程也是用BV线, 但我用的是槽式桥架
回复
26楼
不可以1.强电,弱电不可同槽.2.不同电压等级不可.3.环境不允许
回复
27楼
如果不可以的话,那办公楼里,由配电室引至配电箱的电源可以用电缆走电缆桥架,那由配电箱引出的支线只能用BV,那是不是就不能借用电缆桥架的路径了呢?
回复
28楼
唉!!我总算明白了,这个东东规范里是没有明确规定的,就看大家怎么认为了。不管了,反正现在我的工地已经这么做了,在改也很难了,就看质检站的人来怎么说了,结果会告诉大家的。谢谢了。:):)
回复
29楼
你桥架里电线和电缆都有 那要把两者用隔板隔开
回复
30楼
不要说你用的是桥架,就说你用的是线槽。
回复
31楼
为什么要走BV线呢,实在没办法的情况下可以,不过要绑扎好,这样才能便于管理~~~~~~~~~~~
回复