请教膨胀水箱如何补水问题?
shuoaini902
2009年11月18日 15:23:52
来自于采暖供热
只看楼主

小弟暖通刚入职,干物业工作,小区采暖系统一直有问题。我想问问膨胀水箱亏水,是系统内补水泵开启还是通过膨胀水箱的补水阀开启进行补水?如果通过补水阀补水,补水阀联通的是系统的什么地方,是热水凉水。新手上路,请大家多多指教~~谢谢

小弟暖通刚入职,干物业工作,小区采暖系统一直有问题。我想问问膨胀水箱亏水,是系统内补水泵开启还是通过膨胀水箱的补水阀开启进行补水?如果通过补水阀补水,补水阀联通的是系统的什么地方,是热水凉水。新手上路,请大家多多指教~~谢谢
免费打赏
rjl99
2009年11月19日 08:03:51
2楼
膨胀水箱亏水,主要是系统有漏水之故,建议马上查漏,修理。
另:补水当然要用补水泵补水。
回复
shuoaini902
2009年11月19日 08:45:25
3楼
好的 谢谢指教~~~~~
回复
fine_2009
2009年11月19日 11:03:15
4楼
不太明白楼主的膨胀水箱的连接方式。
1、直接在膨胀水箱设进水管(如小型系统的手动进水阀、液压水位控制阀等)如果是手动,则应发现水位低后手动打开进水阀进水,液压水位控制阀在正常工作时不用管它。
2、补水泵补水,补水泵补水可能直接补进膨胀水箱,也可能补进循环泵入口附近。当然,如果确定给水压力能保证将水补进系统,也可不用补水泵而靠给水压力补入。
通常情况补水点是一个,不太可能两点补入。
回复