请教防烟楼梯间地下室部分怎么办?
daiyu093
daiyu093 Lv.2
2009年11月17日 20:36:36
来自于通风排烟
只看楼主

高层的防烟楼梯间地上部分满足自然排烟,楼梯间地下部分和地上部分因为门被隔开了,地下就成了密闭的了,那地下需要单独加正压送风么?

高层的防烟楼梯间地上部分满足自然排烟,楼梯间地下部分和地上部分因为门被隔开了,地下就成了密闭的了,那地下需要单独加正压送风么?
免费打赏
fine_2009
2009年11月23日 10:04:17
12楼
这个是《二〇〇六年浙江省消防工程技术专家组研讨会纪要》的内容。
这里要注意“住宅建筑”和“非营业性场所”两个条件。
回复
lingling2824
2009年11月24日 16:09:01
13楼
学习了:victory: :victory:
回复
dzmam2009
2009年11月24日 19:31:30
14楼
我们这儿没有地方规定,大家都设计上了,实际工程中有些就没安装
回复
u05044122
2009年11月25日 22:28:35
15楼
感谢楼主,学习下:loveliness:
回复
snail_yin
2009年11月26日 10:02:31
16楼
根据消防规范的要求是应该的做的。如果有地方条文,只能另说了。目前我参与的北京、天津、西安、太原均是要求做的。
回复
songxl827
2009年11月30日 21:15:25
17楼
学习了,正在做的一个二类高层,正压送风井设在了前室,消防审查要求地下室楼梯间设防烟,当成共用吧,可是前室需要加压差调节装置,可那是建筑风道,怎么设啊,愁坏了:Q
回复
greenwood11
2009年12月01日 09:56:13
18楼
四楼的说法很准确,将来的规范将要与上海的靠近。现在各省的做法还是有很多不同
回复
wlwx_0
2009年12月01日 11:41:37
19楼
我的一点意见是
高标准公建严格按规范上下分两个系统,可以共用一个风井和风机,送风口要分区控制。
低标准住宅就按最原始的设几个常开风口,但地下室一定要设。
个人意见,仅供参考。
回复
gemini_xu
2009年12月04日 11:27:36
20楼
学习中,最好能在地下室开窗井。
回复
刘子寒
2013年11月21日 10:31:54
21楼
路过,学习了。
回复