这根梁混凝土标号C40,是否可行!
sunjy1
sunjy1 Lv.12
2005年06月28日 13:40:35
只看楼主

点式住宅,跨度为8.6m,梁的截面已经取到350*550,接近建筑的极限了,但还是超筋,我把混凝土等级标号提到了C40,可以通过计算,但感觉不是太合理。请求支援!

点式住宅,跨度为8.6m,梁的截面已经取到350*550,接近建筑的极限了,但还是超筋,我把混凝土等级标号提到了C40,可以通过计算,但感觉不是太合理。
请求支援!
wengqinbs
2005年06月28日 15:59:30
2楼
感觉梁截面小了,若高度接近极限,宽度应该可以加大,做成宽扁梁。住宅楼用C40,是不是太高?
回复
superstar2202
2005年06月28日 16:22:05
3楼
1。做宽扁梁,
2。提高混凝土的标号。
3。提高钢筋的强度,
4。做预应力梁。
回复
ougaogong
2005年06月28日 22:30:24
4楼
建议采用宽扁梁,或者说把梁加宽也可以。
回复
lophei
2005年06月29日 09:59:12
5楼
建议用宽扁梁
如果要提高砼的强度,可以用预应力钢筋
回复
iamzhzht2004
2005年06月29日 14:04:51
6楼
用预应力的吧,现在好多地方住宅都开始采用此方法了。
回复
ougaogong
2005年06月29日 15:28:01
7楼
为一根梁就做预应力么?是由谁来进行预应力施工?并非所有施工单位都有技术。

慎重别到时候设计还得返工。
回复
davyzhang6509
2005年06月29日 15:58:54
8楼
搞不懂你设计的住宅跨度这么大?传个图上来看看
回复
sunjy1
2005年06月29日 16:06:44
9楼


它的下面两层是商铺,无奈啊,我很不愿意,但甲方就是要这个方案!
回复
ccddpp
2005年06月29日 16:37:16
10楼
提高混凝土等级对受弯构件意义不大,没看到方案,不知具体情况。若可行的话,可以结合上层构件做成杭架结构。
回复
li-li8256
2005年06月29日 23:03:10
11楼
建议加大截面尺寸,既然下面是商铺,层高应该比较高的,加大梁的高度问题应该不大的。
再要不行就采用双筋截面啊,反正甲方要这么做,也不要给他省钱了。
回复

相关推荐

APP内打开