4.4.6 对跨度不小于4m的梁、板,其模板施工起拱高度宜为梁、板跨度的1/1000~3/1000。起拱不得减少构件的截面高度。 条文说明:4.4.6 对跨度较大的现浇混凝土梁、板,考虑到自重的影响,适度起拱有利于保证构件的形状和尺寸。执行时应注意本条的起拱高度未包括设计起拱值,而只考虑模板本身在荷载下的下垂,故对钢模板可取偏小值,对木模板可取偏大值。当施工措施能够保证模板下垂符合要求,也可不起拱或采用更小的起拱值。

4.4.6 对跨度不小于4m的梁、板,其模板施工起拱高度宜为梁、板跨度的1/1000~3/1000。起拱不得减少构件的截面高度。

条文说明:

4.4.6 对跨度较大的现浇混凝土梁、板,考虑到自重的影响,适度起拱有利于保证构件的形状和尺寸。执行时应注意本条的起拱高度未包括设计起拱值,而只考虑模板本身在荷载下的下垂,故对钢模板可取偏小值,对木模板可取偏大值。当施工措施能够保证模板下垂符合要求,也可不起拱或采用更小的起拱值。

GB50666-2011 混凝土结构工程施工规范

1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002,2011年版)(以下简称《验收规范》:对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨的1/1000~3/1000。应特别注意,这个规定的起拱高度未包括设计要求的高度值,而只考虑模板本身在荷载下的下垂。《验收规范》条文特别说明:“此起拱高度未包括设计要求的起拱值,而只考虑模板本身在荷载作用下的挠度,一般对钢模板可以取小值,木模板取大值";当施工措施能保证模板下垂符合要求时,也可不起拱或起拱更小值。凡结构设计说明中未提到模板起拱值的,施工单位均可认为设计无要求;而设计说明中有要求的,施工单位必须执行。

2)如果设计中有大跨梁、板,需要考虑结构起拱时,设计说明必须标明起拱值。同时,设计说明要特别指出:此值为设计需要的起拱高度,不包括《验收规范》4.2.5条规定的施工时应考虑的起拱值。

3)如果设计要求长悬臂梁、板起拱,应在设计说明中单独说明具体起拱值。

4)如果设计无要求起拱,也宜提醒施工单位,严格按《验收规范》4.2.5 的要求起拱。(5)构件制作、施工时的起拱值和预加力所产生的反拱值,不宜超过构件在相应荷载组合作用下的计算挠度值(一般静载+0.5活载值)。

建筑结构设计规范疑难热点问题及对策


知识点:混凝土梁设计起拱和施工起拱

混凝土鱼鳞拱施工措施

yangmei168
2023年03月05日 18:01:14
2楼

很重要的知识点,一些设计人员不知道这两个起拱的区别。