排烟风机是否必须设机房?
plf200
plf200 Lv.3
2009年11月13日 08:10:17
来自于通风排烟
只看楼主

请教大家现在很多设计排烟风机都采用吊顶方式,不设机房,却也没说明要采取什么措施,规范要求是要设机房的,是否要硬性执行呢?没条件怎么办?

请教大家现在很多设计排烟风机都采用吊顶方式,不设机房,却也没说明要采取什么措施,规范要求是要设机房的,是否要硬性执行呢?没条件怎么办?
免费打赏
vk3001h
2009年12月25日 15:25:16
22楼

道理是这样没错。但是规范确实没有明确要求设机房。也许新高规增加了这方面的规定,问题是新高规还没有颁布实施呢!按现行的规范,不设机房虽然不好,但是你没法说他这么做就是错的。
回复
vk3001h
2009年12月25日 15:27:35
23楼

该条与是否要设排烟机房毫无关系。
回复
vk3001h
2009年12月25日 15:28:55
24楼

高规5.2.7条说的是排烟机房如何设置,并不是说排烟机房要不要设!
回复
king2006_lyt
2010年01月18日 20:14:35
25楼
这个是一漏洞,呵呵
回复
youlf
2010年01月19日 10:00:53
26楼
说的倒是很容易,一个车库可能要设10几个风机房,要是你自己盖房子搞开发,一会要设?
回复
yuer_yh
2010年01月19日 10:28:47
27楼
我很同意11楼朋友的观点,就是对整个排烟系统的心脏部位都没有任何保护的话,那这个排烟系统就形同虚设。包括一些设在地下室的加压送风机,很多设计师在设计时,就是把它简单的挂着车库某个角落,没有放入机房。其实是很不安全的,假如着火点就刚好在加压风机旁,没有任何保护的加压风机无法正常工作,那谁来保护我们所需要的逃生通道。所以我认为地下室的排烟风机和加压风机都需要放入机房内。
回复
yuer_yh
2010年01月19日 10:39:20
28楼
另外一点,对于很多朋友说的“设机房占用很多面积,很浪费”的说法,我也不赞同。
现在的很多地下室,尤其是大型地下室,在上部主体剪力墙落下来的地方,有很多所谓的“垃圾面积”,既停不了车,也无法做完整的设备用房(配电房、水箱间、发电机房等)使用。我们专业就可以充分利用这些空间来做机房,当然在设计时会给自己增加了一些绘图上的麻烦,但这样做既可以满足了开发商的利益,也可以合理的满足设计要求,也还是值得的。
回复
ytzfqjcz
2010年01月20日 16:28:12
29楼
有条件的话肯定要设机房啦,这样平时通风用的风机也可以放机房里边,噪声就小多了,如果直接吊在顶板下面,平时用的通风机一开,车库里边根本呆不了人,声音灰常大,出现这种情况太多了
回复
mybinks
2010年01月21日 19:57:16
30楼
高规没讲,建规为宜设置,上海为应设但特殊可以做放火隔断。
回复
cold163icer
2010年01月25日 17:11:22
31楼
建规和高规里很多没讲的细节,好象在上海地方规范里都有详细解释,
很多都能做很好的参考,哪位前辈有电子版的上海地方的防火规范,能上传下么?
回复