排烟风机是否必须设机房?
plf200
plf200 Lv.3
2009年11月13日 08:10:17
来自于通风排烟
只看楼主

请教大家现在很多设计排烟风机都采用吊顶方式,不设机房,却也没说明要采取什么措施,规范要求是要设机房的,是否要硬性执行呢?没条件怎么办?

请教大家现在很多设计排烟风机都采用吊顶方式,不设机房,却也没说明要采取什么措施,规范要求是要设机房的,是否要硬性执行呢?没条件怎么办?
免费打赏
scsl214311131
2010年01月27日 11:41:14
32楼
吊顶安装时,通常审图会要你在风机周围加防火隔断。
回复
钟凝
2010年02月25日 17:42:14
33楼
有条件的当然做专用机房好了,条件不满足的可不设置,但要做防火保护
回复
hnxiongwu2976
2010年03月05日 09:23:57
34楼
建规9.4.9用的是‘宜“字,一般有条件就设,高规上好象没见到。但上海的规程上要求用不燃材料密封吧,左右600的空间。
回复
qinweichun
2016年01月11日 14:38:47
35楼
新人路过学习了:D
回复
qq_1447142007275
2016年01月11日 15:51:05
36楼
有条件的设,没条件的可不设。并没有强制要的
回复
lzwlevel
2016年01月14日 18:49:13
37楼
路过1234 发表于 2016-1-11 15:51 有条件的设,没条件的可不设。并没有强制要的现在强制要求了
回复
qq_1447142007275
2016年01月15日 11:35:59
38楼
有条件的设,没条件的可不设。并没有强制要的
回复