排烟风机是否必须设机房?
plf200
plf200 Lv.3
2009年11月13日 08:10:17
来自于通风排烟
只看楼主

请教大家现在很多设计排烟风机都采用吊顶方式,不设机房,却也没说明要采取什么措施,规范要求是要设机房的,是否要硬性执行呢?没条件怎么办?

请教大家现在很多设计排烟风机都采用吊顶方式,不设机房,却也没说明要采取什么措施,规范要求是要设机房的,是否要硬性执行呢?没条件怎么办?
免费打赏
lwt6667
2009年11月30日 16:44:04
12楼

:hug: 高规:5.2.7条有要求!!!
回复
xadepb
2009年12月03日 10:01:17
13楼
排烟风机有吊顶安装和落地安装两种,吊顶安装的当然不需要机房,落地安装的当然需要安全防护,那么选择哪种方式这就是显示工程师的设计水平问题啦。
回复
xadepb
2009年12月03日 10:09:20
14楼
排烟风机有吊顶安装和落地安装两种方式,吊顶安装当然不需要设机房,落地安装当然需要安全防护,两种方式的选择在工程师,如何正确选用,也就显示出工程师的真实水平啦!
回复
wl9628011
2009年12月03日 13:48:36
15楼
我经常不设置的,应该是可以的
回复
avivaxx
2009年12月03日 14:37:00
16楼
学习一下:time: :time:
回复
gabriel_20
2009年12月03日 15:30:30
17楼
排烟风机设机房是趋势 以后规范肯定会修改的
回复
gemini_xu
2009年12月04日 11:38:55
18楼
张见识了~~大家讨论这么多,还是要看甲方吧。
回复
waj
2009年12月11日 11:32:56
19楼
吊顶安装时,通常审图会要你在风机周围加防火隔断。
回复
w5208833
2009年12月11日 15:49:21
20楼
上海规范有要求的,国家的没有要求
回复
hunan0739
2009年12月16日 22:44:46
21楼
在《建规》GB50016-2006,第9。4。9条说得很清楚了