排烟风机是否必须设机房?
plf200
plf200 Lv.3
2009年11月13日 08:10:17
来自于通风排烟
只看楼主

请教大家现在很多设计排烟风机都采用吊顶方式,不设机房,却也没说明要采取什么措施,规范要求是要设机房的,是否要硬性执行呢?没条件怎么办?

请教大家现在很多设计排烟风机都采用吊顶方式,不设机房,却也没说明要采取什么措施,规范要求是要设机房的,是否要硬性执行呢?没条件怎么办?
wpdsk
2009年11月13日 08:31:23
2楼
有条件的设,没条件的可不设。并没有强制要的
回复
snail_yin
2009年11月13日 12:34:32
3楼

那本规范要求设机房呢?还真不知道!
回复
plf200
2009年11月13日 14:32:18
4楼
怎么算有条件没条件,不设始终会节约些面积的,所以开发商总要求不设。
回复
z.a.d
2009年11月15日 11:19:24
5楼
在高规里面有!大概是不小于2.0h的楼板或1.5h的隔墙与其它部位隔开!记不太清了!
回复
plf200
2009年11月18日 11:12:24
6楼
这个设与不设的尺度很难把握,我一般还是尽量设,但很多人基本都不设,同样能通过审查,造成开发商怀疑我们的能力了。
回复
whf_1213
2009年11月18日 14:08:45
7楼
是要设置独立的机房的,没条件的要用防火板隔开。
回复
liufujianzhu
2009年11月20日 22:49:20
8楼
我一般设置
但是规范没有强调要设置。但是开发商很强调不要设置。难怪开发商怀疑我们的能力
回复
xadepb
2009年11月25日 16:02:19
9楼
排烟风机可以不设机房,因为通风机是在平时使用时工作的,有专业的房间隔离,满足安全和降低噪音。而排烟风机只在火灾时才工作,而且火灾时人员必须立即离开现场,因此噪音和隔离措施就没有必要!《高规》8.4.7条表达上误导了工程师,条文解释里是在风机的入风口处加防火排烟阀,而不应该是在机房入口处,这是编制规范的人粗心所致!
回复
plf200
2009年11月28日 12:34:32
10楼


不能认同,这是你的个人观点吗?听说新的规范要求必须设机房了。
回复
plf200
2009年11月28日 12:44:35
11楼
排烟系统要正常工作,首先必须风机正常工作,设机房是为更好的保护排烟风机,因为离心排烟风机的电机是在外的,不设机房电机就暴露失火环境中;而轴流风机的电机虽然在中间,但也是有专用通风孔洞,保证散热,暴露在火灾环境中一样会造成散热不好烧毁的可能。所以不设机房的都必须要求加防火保护措施,比如防火板等。
但很多人都不懂这个道理或忽视了这点。