请教专家关于室内管线综合的心得?
brightboy116271
2009年11月11日 12:03:16
来自于中央空调
只看楼主

请教专家关于室内管线综合的心得?

请教专家关于室内管线综合的心得?
fine_2009
2009年11月12日 10:41:13
2楼
我们一般不弄,因为没有专门的设计人员,水暖电给谁谁也不想干。而具体要求设计到什么程度也不清楚。
回复
blackeye
2009年11月12日 12:03:51
3楼
谈不上专家,随便说几句个人经验:
1)管线综合应以暖通专业为主,水电专业为辅,因为暖通的风管最大。水暖电如果出现打架、互不相让时,由设总(建筑专业)进行协调。最后由建筑专业进行汇总,绘制最终的管线综合图纸。
2)暖通的风管如果不止一根,一般来说,排烟管宜高于其他风管;大风管宜高于小风管。两个风管如果只是在局部交叉,可以安装在同一标高,交叉的位置小风管绕大风管。水管方面,有压管绕无压管。
3)空调水平干管宜高于风机盘管。
4)冷凝水应考虑坡度,吊顶的实际安装高度通常由冷凝水的最低点决定。
5)电气专业桥架安装比较自由,可以见缝插针,建议先把空调、给排水的管道安排好,再考虑桥架的空间。桥架不宜安装在水管的正下方。
6)给排水的管道较多,有条件的情况下建议其单独占一段水平空间,不与空调管道并行。但是高度紧张时这样的想法是很难实现的。
7)实在安排不下时,让个别水管穿梁。如果穿梁都无法解决吊顶的问题,那只好改系统了,比如水管全改成竖向系统,不走水平管。
8)从走道进入房间的新风支管如果与梁或者其他管道打架,可以改用软风管,自由弯曲,绕开障碍物。
9)走道吊顶里不能全部摆满,要留出一定的操作空间,便于以后检修。
10)复杂的工程,图纸是画不清楚的,要靠施工单位在现场做综合。
回复
lingxing1
2009年11月12日 13:00:32
4楼
版主说的好详细 我们这都是暖通专业汇总出图 建筑不管啊
回复
lingxing1
2009年11月12日 13:02:23
5楼
现在一般第9条是很难保障的 许多工程施工完都没有检修空间了
回复
maoxinqing
2009年11月14日 17:28:30
6楼
任何人都可以做到,但是设计时,各设计人员需要有现场施工的经验,知道大概的管网叠加,拿个电子版的图,一上午不到就可以出来了。
回复
不莱梅的迪奥
2009年11月15日 08:21:08
7楼


桥架不是不宜布置在水管正下方,是不应
回复
h123jianhua
2009年11月15日 21:50:33
8楼
顶3#楼的版主,讲的忒好了啊!
回复
snail_yin
2009年11月16日 10:22:04
9楼
补充一句,室内管线综合还应该注意干管的分支接出的路由,很容易被忽视的。
回复
mike700
2009年11月19日 22:11:12
10楼
采暖管 蒸汽管上方不应有电缆桥架
回复
huaijiuxiaoya
2009年11月23日 12:50:26
11楼
喷淋的管 一般 我穿梁布置,给别的专业让地方
有个同事 跑北京去了,他那一般 建筑专业汇总 各个专业都给建筑(包括结构梁) 由其调整 再返给设备 ,觉得这样比较合理,谁让建筑是主专业呢(拿钱多)
回复

相关推荐

APP内打开