请教室内供暖管线如何布置(管线必须穿过门洞的问题)
uv88uv88
uv88uv88 Lv.3
2006年03月12日 11:04:33
来自于采暖供热
只看楼主

一住宅楼四个单元,每层八户.采用集中供暖,分户计量.系统采用下供下回双管式,立管设在管道井内;室内采用水平单管跨越式.问题: 室内水平供暖管线贴地面敷设,又必须穿过门洞.二者相冲突. (本住宅楼为一农村项目,不可能精装修,也就是说地面是铺地板砖,地面垫层不会太厚(本人这样认为),暖气管线也就不可能敷设在地面垫层内.如果是铺木地板,直接敷设在木地板下就可以啦,关键问题是本楼是铺地板砖) (难道管道要敷设在门洞上面,从而饶过门洞.本人没见过这样的工程实例,本人认为这样会影响室内美观.)

一住宅楼四个单元,每层八户.采用集中供暖,分户计量.系统采用下供下回双管式,立管设在管道井内;室内采用水平单管跨越式.

问题: 室内水平供暖管线贴地面敷设,又必须穿过门洞.二者相冲突.

(本住宅楼为一农村项目,不可能精装修,也就是说地面是铺地板砖,地面垫层不会太厚(本人这样认为),暖气管线也就不可能敷设在地面垫层内.如果是铺木地板,直接敷设在木地板下就可以啦,关键问题是本楼是铺地板砖)

(难道管道要敷设在门洞上面,从而饶过门洞.本人没见过这样的工程实例,本人认为这样会影响室内美观.)
本人才学疏浅,请教各位高手老师.
2652b6652740ccd7271c.rar
0 B
立即下载
lwjlwj
2006年03月12日 11:30:33
2楼
1、如是混凝土现浇,过门处,地面混凝土做压槽。2、预制楼板,可做在地面垫层里。两种都要有外套塑料波纹管。
回复
uv88uv88
2006年03月15日 16:03:55
3楼
室内供暖干管欲采用镀锌钢管;地面没有垫层;能不能在土建施工钢筋混凝土楼板的时候把管线敷设在钢筋混凝土结构内(全部).请教
回复
lwjlwj
2006年03月15日 22:41:02
4楼

尽量不要这样做,预制楼板,可做在地面垫层里,是有图集可供选择的,管线敷设在钢筋混凝土结构内,配件也很难处理.
回复
q121q
2006年03月16日 10:42:45
5楼


在过门处,预留后浇沟槽,相当于局部有厚垫层,在里面埋管。
回复
xiaqingxia1031
2006年03月16日 14:22:55
6楼
每户采用下供下回,室内水平供暖(镀锌管)管线贴地面敷设,太碍事,会招骂的.
不如改上供上回,或者还是埋地(用塑料管).
回复

相关推荐

APP内打开