PPR管材可以用做室内的供暖管道吗?
indormation
2004年11月13日 20:24:17
来自于采暖供热
只看楼主

我最近的供热工程是热水供暖的,供水温度是80度,回水温度是60度。甲方采购的材料是PPR管材。可以在后来试压的时候,管子爆了。我现在怀疑PPR能不能用做室内供暖管道(埋设与楼板内)。

我最近的供热工程是热水供暖的,供水温度是80度,回水温度是60度。甲方采购的材料是PPR管材。可以在后来试压的时候,管子爆了。我现在怀疑PPR能不能用做室内供暖管道(埋设与楼板内)。
免费打赏
yanxxx
2004年11月13日 21:52:36
2楼
回复:当然可以。。。。ppr用在室内采暖的太多了,80度绝对没问题!!
回复
喋血东京
2004年11月14日 08:54:05
3楼
常问使用最好低于60度!
回复
喋血东京
2004年11月14日 08:56:35
4楼
长期使用最好低于60度!高于60都最好使用PEX,PB管!

回复
wangaili1314
2004年11月14日 09:01:07
5楼
不过我到现在还没有见过用PPR管做室内供水水管的,我记得供水温度是90,回水好象是70,对吗?
回复
lwjlwj
2004年11月14日 11:51:13
6楼
由于各厂家用的原材料等等不一,成品质量也就有较大差别。设计人员设计时最好把对管材的要求交代清楚(包括管材使用压力、温度、环境要求等)。有条件的可索取样本,首先看它的试验报告和鉴定机关是否权威,再看它的使用温度、压力、年限。注意不要看它的宣传材料并以次为依据。一般的PPR用做室内的供暖管道的使用年限是很低的,但可作为60度以下的生活热水管道用。
回复
siceman
2004年11月14日 12:43:38
7楼
斑竹说的没错!而且现在PPR市场十分混乱!

你可以看看建设部下发的《建设部推广应用和限制禁止使用技术》
设计温度一般不得大于70℃。

而且PPR埋在楼板里面有热熔接头在北京已经不允许了!出问题的太多了!

建议使用交联铝塑复合管(XPAP)、交联聚乙烯管(PEX)、耐热聚乙烯管(PE-RT)等。
回复
katako
2004年11月15日 10:21:03
8楼
在PPR做采暖管的时候一定要注意一点就是PPR的膨胀问题~~
回复
liuruntao
2004年11月16日 15:33:12
9楼
支持7楼
回复
xudezheng
2004年11月16日 16:14:13
10楼
PPR供暖有它的局限性,它的物理性能和温度及压力成反比,80度下供热选用真正的PPR管材应该没有问题,其原料无规共聚聚丙烯现在北欧化工及狄斯曼的与国内原料价格相差甚大,估计仁兄用的是国产原料,我2001年用PPR做的供热系统到现在一直运行良好
回复
siceman
2004年11月17日 13:47:01
11楼
PPR出问题主要有两方面原因:

1、一是原材有问题,或设计不明确PPR的级别,施工单位随便购买PPR,不符合温度要求。

2、热熔连接质量不合格。操作工人未经培训,或操作环境温度太低,造成缩径、有空隙,打压这些现象显示不出来,埋在地板里面出现问题不能被及时发现。