某单位办公楼内的供暖管道是这样安装的(见照片),这样安装对吗?
某单位办公楼内的供暖管道是这样安装的(见照片),这样安装对吗?
2楼
单管跨越形式,没问题
回复
3楼
没见过单管供回,这样直管水阻小,散热器可能起不到什么散热的效果
回复
4楼
回复
5楼
继续看照片评照片
这个市单管跨越 没问题 要在施工细节上 还是能推敲一下的
乙字弯是用两个弯头做得 问题没有 但很浪费
三通和弯头是用什么材料? 应该是镀锌的吧 怎么涂防锈漆了? 而施工的部位却没有 工人是菜菜吧
回复
6楼
在补充一个
立管左下角 有个黑洞 应该是个面板吧
让他改了
那样没戏 但是很难改了 应该下了线管了 拉横槽的 请土建吃饭吧 无奈呀
回复
7楼
没见过这样装的,见过水平跨越式的,那不是什么乙字弯,只是为了饶暖气壁龛,弯头\三通用的是黑件!没有刷防锈漆!现
在镀锌管件质量普遍不好!
回复
8楼
有问题!!!1、照片倾斜!!
2、异侧连接坡度又反了,放水怎么办!
3、异侧连接,施工的农民兄弟们苦了,紧贴地面了!!
4、用镀锌钢管,不管丝接焊接都破坏锌层!我还是喜欢焊接管管!!省得施工的问这问那!
5、回水管不安阀门,检修难道整条立管全停??
6、刚才楼上说得,有旁通管!散热器流量很难控制!最好安三通阀!!!
7、也没有个跑风!!!不多花几个钱!!不热你可大了!!
8好意思俺只看到这么多!!!补充一下!!
回复
9楼
在立管上,2个横管中间,加一个阀门,这样可以控制水的流量,从而调节这组暖气片的温度,如果不装,估计暖气片的散热效果不明显
回复
10楼
这样安装是外行做的,在立管上,供回水管道之间应加阀门,用于控制流经暖气片的水流量,达到散热效果,如果没阀门,暖气片是不会热的!
回复
11楼
进出水管间的立管加阀门