请问建筑物室内弱电管线与其他管线的距离要求是多少?
parapary
parapary Lv.4
2006年01月08日 19:37:07
只看楼主

比方与暖气管,给水管,排水管,燃气管的距离要求。

比方与暖气管,给水管,排水管,燃气管的距离要求。
parapary
2006年01月09日 08:43:43
2楼
帮顶,怎么没人回答呢?去其他论坛看看。
回复
jackyxing
2006年01月09日 08:59:39
3楼
弱电线槽与水管水平或垂直净距应大于等于0.15米,与强电线槽上下净距不小于0.5米,当为封闭线槽时可减少至0.3m.
回复
parapary
2006年02月05日 16:57:17
4楼
那线管呢?
回复
jackyxing
2006年02月06日 10:24:05
5楼
管线方面,与强电和水的要求同线槽,与煤气管平行间距不小于0.3M.
回复
francishe
2006年02月06日 11:00:13
6楼
30cm,一般要求。不过经常达不到要求
回复
eman
2006年02月09日 20:50:54
7楼
综合布线规范里电气和综合布线线路都穿金属管且屏蔽的话可以作到10mm.可能有错具体参数查以下规范,大家可以参考一下。
回复
parapary
2007年11月19日 13:54:17
8楼
哪本规范有这个规定啊?找不着啊?
回复
yhwqqqqq
2007年12月06日 17:44:25
9楼
《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB/T 50311-2000

上述规范里“11 电气防护、接地及防火”章节。

不过好像出新版本了。


回复
yhwqqqqq
2007年12月10日 11:26:17
10楼
《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007
第七章 电气防护及接地