室内冷水管线长约300米,一端可自由伸缩,一端为L型弯,且短边长约3米,请问是否需要补偿,若要补偿,采用哪种补偿方式较好(注:此建筑因层高和工艺使用要求,设置方补较困难。本工程在深圳地区。
室内冷水管线长约300米,一端可自由伸缩,一端为L型弯,且短边长约3米,请问是否需要补偿,若要补偿,采用哪种补偿方式较好(注:此建筑因层高和工艺使用要求,设置方补较困难。本工程在深圳地区。
2楼
无需设置补偿,可以通过管道膨胀量计算知道。在重庆、广西的设计实例中,已经类似本案例的项目,已经成功运行多年。
回复
3楼
我的感觉:
不用补偿,因为冷水温度最高也只要12度吗,而管道安装温度一般按 -5度计算,这样计算管道的伸缩量温度岔也只有17度,300米的伸缩量,对于普通钢管最多也不到7CM,完全可以自然补偿的。打一个固定支架,也只有3CM的伸缩量。
不知道这样说对不?
回复
4楼
楼上很厉害
说的很对
不需要
回复