冷水机工作原理与常见故障解析
qq10771149
qq10771149 Lv.2
2024年06月11日 17:00:09
只看楼主

冷水机组 :这是中央空调系统的核心部分,扮演着“制冷心脏”的角色。它通过压缩机对冷媒进行压缩,提高冷媒的压力和温度,随后冷媒在冷凝器中释放热量给冷却水,冷凝成为高压液态。这一过程中,冷却水吸收热量后被冷却塔散热至大气中。之后,高压液态冷媒经过膨胀阀迅速减压进入蒸发器,此时冷媒吸收室内循环水(冷冻水)的热量蒸发为气态,冷冻水因此降温,进而通过冷冻水循环系统输送到各个房间的风机盘管或空气处理单元,实现室内空气的冷却。


冷却水塔 :冷却水塔作为冷水机组的辅助设备,其主要功能是为冷水机组提供冷却水并散热。冷却水在吸收了冷水机组冷凝器中的热量后,被泵送至冷却塔顶部喷淋而下,与塔内的空气进行热交换,热量被自然风或强制通风带走,冷却后的水重新循环使用,持续支持冷水机组的冷却过程。

冷冻水循环系统 :该系统由冷冻水泵和一系列管道组成,负责推动低温冷冻水在系统内循环。冷冻水泵提升冷冻水的压力,使其能够克服管道阻力并到达各末端设备,如风机盘管,在那里完成与室内空气的热交换后,温度升高的冷冻水返回冷水机组被再次冷却,形成了一个封闭的循环。

冷却水循环系统 :冷却水循环系统同样包括泵和管道,其任务是将冷却水从冷却塔输送到冷水机组的冷凝器中,吸收冷凝器释放的热量后再返回冷却塔散热。冷却水泵将冷却水从冷却塔底部抽出,经过冷凝器后,水温上升的冷却水被送回冷却塔顶部,通过蒸发散热后温度下降,再次参与循环。这一过程确保了冷水机组能够持续有效地散热,维持整个系统的制冷效率。


冷水机的类型:一般冷水机分为水冷和风冷两种。


风冷冷水机,内含有水箱和水泵,无需冷却塔散热。安装移动方便。但是对环境要求高,首先,因为它是以热风循环来制冷的,所以,如果安装车间的通风效果不好的话,会直接影响到冷水机的制冷效果。另外,如果您想把冷水机放在有湿度要求的无尘车间里的话,会在机顶产生大量水蒸气。


水冷冷水机,分为开放式冷水机,密封式(有的称为箱型冷水机)和螺杆式冷水机。水冷式冷水机,都要另外加装冷却塔和水泵,才能达到较好的冷却效果。开放式的冷水机,还要另外装一个水箱,密封式就不必了,因为他自身内置了水箱。开放式一般会安装在车间外,便于检修,但因其不够美观,所以就产生了密封式的水冷型冷水机。密封式的水冷冷水机是一个箱体结构,安装方便,使用方便。



冷水机组常见故障


1、冷却水温偏高,冷凝效果不良:   冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。   造成水温高的原因可能是:   冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;   外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。

2、冷却水流量不足,达不到额定水流量:   主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。   造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;   管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;   水泵选用较小,与系统不配套。

3、冷凝器结垢或堵塞:   冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵,换热面积小,效率低,而且也影响水流量。   其表现是机组进出水压力差、温差变大,用手摸冷凝器上下温度都很高,冷凝器出液铜管烫手。   应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢。

4、制冷剂充注过多:   这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。   应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气,直至正常。

5、制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体:   这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底。   只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷剂。

6、电气故障引起的误报:   由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。   这种假故障,往往电子板上的高压故障指示灯不亮或微亮,高压保护继电器手动复位无效,测压缩机运行电流正常,吸排气压力也正常。

7、蒸发压力过低:   可能是因为制冷剂不足所导致水冷式冷水机的蒸发压力过低。   常见原因:   冷水量不足;冷负荷少;节流孔板故障(仅使蒸发压力低);蒸发器的传热管因水垢等污染而使传热恶化(仅使蒸发压力过低);冷媒量不足(仅使蒸发压力过低)。

8、油压差过低:   压缩机油压过低压缩机会停止运行。   常见原因有:   油过滤器堵塞;   润滑油中混入的制冷剂过多。

9、油温过高:   制冷压缩机油温过高长期运行会降低冷冻油的品质甚至碳化冷冻油。   常见原因:   油冷却器冷却能力降低;   因冷媒过滤器滤网堵塞而使油冷却器冷却用冷媒的供给量不足。

10、主电机过负荷:   电源相电压不平衡;   电源线路电压降大;