请问室内蒸汽管线的最高点加自动排气阀可以吗?
genglei800430
2006年11月28日 16:58:06
来自于采暖供热
只看楼主

问题1:请问室内蒸汽管线的最高点加自动排气阀可以吗?问题2:室内的凝结水管线过门的地方能直埋吗?能的话,埋多深,有什么要注意的?

问题1:请问室内蒸汽管线的最高点加自动排气阀可以吗?
问题2:室内的凝结水管线过门的地方能直埋吗?能的话,埋多深,有什么要注意的?
免费打赏
nihonghui
2006年11月28日 17:24:53
2楼
个人认为:蒸汽管线不加地动排气阀。不然蒸汽就会源源不断地排出去了
室内过门,应该不会有什么问题
回复
hqstank
2006年11月28日 19:42:57
3楼
本人做过蒸汽采暖,有些这方面的经验
1\自动排气阀有热水采暖用的,也有蒸汽用的,不能用颠倒,如果房间不大,可以用DN20截止阀手动放气也行
2\过门的地方不能埋地,做过门地沟,同时要设泄水,同时设过门排气.
回复
fjzh730
2006年11月29日 08:13:39
4楼
可以,但必须是蒸汽用空气排放阀,它不会排放蒸汽。
室内的凝结水管线是可以直埋的,但要看你的蒸汽压力和你的疏水阀。
回复
f_jg2003
2006年11月29日 20:26:57
5楼
我记得排气阀一般不设在系统最高点,低压蒸汽可设在散热器1/3处,高压蒸汽对于不带排除空气的疏水器要在疏水器前单设排气阀。
回复
somebody665
2006年12月01日 10:22:38
6楼

问题2:室内的凝结水管线过门的地方能直埋吗?能的话,埋多深,有什么要注意的?

最好做过门地沟,尺寸400×400(净尺)足以。
管道做保温,加泄水。
回复
genglei800430
2006年12月01日 10:29:25
7楼
谢谢各位
回复
zjw1316189
2006年12月01日 14:33:05
8楼


说得对,补充一下,凝水管过门沟最小400X400,具体大小根据凝水的管径大小
回复
sw9000
2006年12月06日 09:21:53
9楼
长知识了,谢谢各位!
回复
空01
2006年12月06日 12:09:16
10楼
晕倒,蒸汽管道自动排汽,那管道内的汽不是全出来了,可做手动排气,也可以不设排气阀,GB50316-2000有明文说明
回复
nky6666
2006年12月06日 13:25:54
11楼
一般手动排,要做过门地沟
回复

相关推荐

APP内打开