问题1:请问室内蒸汽管线的最高点加自动排气阀可以吗?问题2:室内的凝结水管线过门的地方能直埋吗?能的话,埋多深,有什么要注意的?
问题1:请问室内蒸汽管线的最高点加自动排气阀可以吗?
问题2:室内的凝结水管线过门的地方能直埋吗?能的话,埋多深,有什么要注意的?
2楼
个人认为:蒸汽管线不加地动排气阀。不然蒸汽就会源源不断地排出去了
室内过门,应该不会有什么问题
回复
3楼
本人做过蒸汽采暖,有些这方面的经验
1\自动排气阀有热水采暖用的,也有蒸汽用的,不能用颠倒,如果房间不大,可以用DN20截止阀手动放气也行
2\过门的地方不能埋地,做过门地沟,同时要设泄水,同时设过门排气.
回复
4楼
可以,但必须是蒸汽用空气排放阀,它不会排放蒸汽。
室内的凝结水管线是可以直埋的,但要看你的蒸汽压力和你的疏水阀。
回复
5楼
我记得排气阀一般不设在系统最高点,低压蒸汽可设在散热器1/3处,高压蒸汽对于不带排除空气的疏水器要在疏水器前单设排气阀。
回复
6楼
问题2:室内的凝结水管线过门的地方能直埋吗?能的话,埋多深,有什么要注意的?
最好做过门地沟,尺寸400×400(净尺)足以。
管道做保温,加泄水。
回复
7楼
谢谢各位
回复
8楼
说得对,补充一下,凝水管过门沟最小400X400,具体大小根据凝水的管径大小
回复
9楼
长知识了,谢谢各位!
回复
10楼
晕倒,蒸汽管道自动排汽,那管道内的汽不是全出来了,可做手动排气,也可以不设排气阀,GB50316-2000有明文说明
回复
11楼
一般手动排,要做过门地沟
回复