冻土深度1m,给水管线室内出地面立管需做保温吗?
canyangzi
canyangzi Lv.5
2006年03月14日 12:20:55
只看楼主

冻土深度1m,给水管线室内出地面立管需做保温吗?规范里有什么相关条文?

冻土深度1m,给水管线室内出地面立管需做保温吗?规范里有什么相关条文?
knight223345
2006年03月20日 14:12:01
2楼
必须要做的!11
回复
canyangzi
2006年03月20日 21:01:29
3楼
有相关规范条文吗?翻遍了也没找到。走过路过看到知道的回一个吧,谢过了。
回复
sorry222
2006年03月20日 21:18:31
4楼
出室内地面立管保温?
室内采暖吗?这个问题也很奇怪。
回复
canyangzi
2006年03月20日 21:41:28
5楼
电厂小型辅助建筑,热水采暖,室外管在冻土以下。
回复
sorry222
2006年03月20日 21:47:11
6楼
对啊,水在房间内常年不结冰就可以,有采暖的房间,你害怕什么?
回复
canyangzi
2006年03月20日 22:06:07
7楼
室内不做保暖,室内地下也算是室内吗?立管靠近外墙。冻土深度指室外,对室内无影响?
回复
f_jg2003
2006年03月21日 08:10:41
8楼
不知楼主是出于什么考虑,如果室内采暖,立管靠外墙也不用做保温,如果做也只能是考虑防结露。