应急照明
bxg3335
bxg3335 Lv.2
2009年11月10日 13:21:41
只看楼主

我公司新建一综合原料车间,设计院将应急照明与普通照明分开,应急照明设接触器控制,以前车间应急照明都是由普通照明箱其中回路中引出,这个车间的应急照明能从普通照明箱出吗??

我公司新建一综合原料车间,设计院将应急照明与普通照明分开,应急照明设接触器控制,以前车间应急照明都是由普通照明箱其中回路中引出,这个车间的应急照明能从普通照明箱出吗??
87be13b9bd42a3c19950.pdf
222 KB
立即下载
免费打赏
zfhwlr
2009年11月10日 15:19:07
2楼
规范就是要:应急照明与普通照明分开。除非你没有条件才这么接普通照明。如果这样的话:审图通不过。所以还是分开,以后万一发生事故大家责任清楚,没有设计和施工啥事。
回复
zzhspeed
2009年11月10日 16:34:21
3楼
规范要求应急照明与普通照明末端分回路设置,并没说不可以共配电箱。
设计师是做了一个消防强制启动的装置,也就是当发生火灾时,消防控制室发出信号,将所有应急灯具全部点亮。这在高层建筑中经常使用,但在单层或多层车间中我是第一次见,也没有规范要求这样做,有可能是设计师本人的设计思路。
是不是这个车间的防火类别比较高,或者对消防安全疏散的要求比较高呢?如果不是的话,个人认为没必要。
回复
liu7hong
2009年11月10日 16:37:57
4楼
:L 万一发生事故大家责任清楚,没有设计和施工啥事。
回复
bxg3335
2009年11月11日 08:36:33
5楼
这个车间时甲类车间
回复
zzhspeed
2009年11月11日 20:33:01
6楼
那就对了啊,甲类车间怎么加强消防设施水平都不算过分。
楼主是甲方人员,当然要考虑投资问题。设计院如果只想到推卸责任,而随意浪费资金,是不可取的。
回复
zzhspeed
2009年11月11日 20:34:50
7楼
这种做法规范没有要求,不过规范也提到,允许设计师根据具体情况加强消防安全措施。
回复
bxg3335
2009年11月12日 08:50:45
8楼
非常感谢
楼上的
回复

相关推荐

APP内打开