急,关于利用基础做接地。
wanglj_00
wanglj_00 Lv.2
2005年06月24日 10:21:48
来自于防雷减灾
只看楼主

我前些日子做的六层住宅楼,利用基础做接地网,现在施工说结构基础太浅,最低处距地面只300,他们在基础下打了一圈人工接地极,然后要我把原来设计的接地网格取消,只保留外圈,可以吗?请各位高手指教。

我前些日子做的六层住宅楼,利用基础做接地网,现在施工说结构基础太浅,最低处距地面只300,他们在基础下打了一圈人工接地极,然后要我把原来设计的接地网格取消,只保留外圈,可以吗?请各位高手指教。
大胡子
2005年06月24日 11:07:22
2楼
做人工接地,可行。
回复
wanglj_00
2005年06月24日 15:16:39
3楼
我问了几个人,意见不统一,有人说不必打人工接地极。若打的话,是在基础外圈钢筋位置还是室外3米处?
回复
工夫茶
2005年06月24日 16:33:44
4楼
按第三类防雷建筑物的防雷措施,利用基础内钢筋作为接地体时,在周围地面以下距地面不小于0.5m,所以要打人工接地极。
回复

相关推荐

APP内打开