剪刀楼梯可以做成双跑么?
kelium83
kelium83 Lv.3
2009年11月06日 13:40:27
只看楼主

问个小白问题,剪刀楼梯层与层之间可以做成双跑么?若可以是不是就能应用于高层写字楼?[ 本帖最后由 kelium83 于 2009-11-6 13:41 编辑 ]

问个小白问题,剪刀楼梯层与层之间可以做成双跑么?若可以是不是就能应用于高层写字楼?

[ 本帖最后由 kelium83 于 2009-11-6 13:41 编辑 ]
免费打赏
iyansong
2011年04月02日 11:10:12
22楼
都双跑了,做成剪刀的就没有意义了,面积是一样了
回复
jeepmumu
2011年08月15日 14:20:34
23楼
如果单跑超过18个台阶的话,那我们就必须在中间加一个平台,那就成了双跑的剪刀楼梯,剪刀楼梯是节省了用地面积,在平面上节省空间,“剪刀梯:18层以上的塔式高层建筑,两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯 ”,
回复
jeepmumu
2011年08月15日 14:25:18
24楼
非常同意你的说法,感觉只有层高达到一定时才有可能能做的出来吧,要不两个楼梯重叠时,净距太低不合规范啊
回复
绿建
2011年08月22日 14:57:26
25楼
剪刀楼梯时为了满足两个疏散口,实际工程中也是直跑段得,如果是双跑楼梯,梯井做成实体墙,我认为其实也是可以将两个楼梯完全分开的,如果中间梯井是空的,那就是一个楼梯,只是纯粹为了疏散宽度而做成两个楼梯,只不过空间上采用了叠合楼梯的做法。但这个问题请教过我们这边审图的专家,不同人不同看法,很多人不让这么设计楼梯。
我们这边审图的都比较保守,规范里写的塔式高层可以用剪刀楼梯,可我们这除了住宅,其他公建都不让用。
回复
jin521326
2013年04月27日 17:42:02
26楼
剪刀楼梯做双跑,层高要求很高呢,不然就碰头了:D
回复

相关推荐