请教:当室内布置喷淋系统时,室外消防用水量可以减半,有这一说吗?依据何在?
请教:当室内布置喷淋系统时,室外消防用水量可以减半,有这一说吗?依据何在?
12楼
举个例子,与大家共同探讨:
建筑设计防火规范:8.8.2-3:
一个建筑,室外消火栓用水量30L/s,室内消防用水量共20L/s,那么这个建筑物的消防用水量=20+30/2=35L/s。
一个建筑,室外消火栓用水量30L/s,室内消防用水量共10L/s,那么这个建筑物的消防用水量=10+30/2=25L/s。<30L/s,应该取30L/s。
回复
13楼
??/不明白
回复
14楼
有人理解可以减半是根据《建规》8.2.2条,就是10楼ydh1981说的那样,那样的理解是错误的,详细再读读规范,表8.2.2-2里面应该是最小值,计算如果大,去大值,计算如果小,取表内值。
回复
15楼
本人发了个新贴关于室外消防用水量的,有兴趣的可以去看看。里面有答复如下:本人觉得很有道理。
里面的回答是:建规第8.2.2第三款“一个单位内有泡沫设备,带架水枪。。。”规定的这些灭火设备是用在室外的,而不是指室内的喷淋等系统。室外有时候有罐区等场所时,在室外也要设置自动灭火系统,这时候的计算就如规范所言,这些水量加上表格中水量的50%与表8.2.2-2比较而得。
回复
16楼
楼上说的对。这些都是指室外用的,与室内消火栓喷淋没关系
回复