请教:室外消防用水量可以减半?
layla
layla Lv.3
2005年06月23日 10:56:37
只看楼主

请教:当室内布置喷淋系统时,室外消防用水量可以减半,有这一说吗?依据何在?

请教:当室内布置喷淋系统时,室外消防用水量可以减半,有这一说吗?依据何在?
免费打赏
zyy5257
2005年06月23日 11:15:45
2楼
没有听说过,规范也没有这一条
回复
歌者
2005年06月23日 11:25:45
3楼
没有听国 哪条规范啊
回复
responsibility
2005年06月23日 11:48:30
4楼
人家都是取大,你要取小所,一般我们实际采取的设计流量都比规范的要大点。
回复
wx8001
2005年06月23日 13:39:49
5楼
没听说过啊!
回复
applan
2005年06月23日 14:17:12
6楼


高规7.2.2条的注明看一下吧,
建筑高度不超过50m,室内消火栓用水量超过20L/s,且设有自动喷水灭火系统的建筑物,其室内、外消防用水量可按本表减少5L/s。
回复
云涛
2005年06月23日 14:22:40
7楼



室外最低都是15L/S,减去5L/S没有减半呀???
回复
applan
2005年06月24日 10:04:24
8楼


呵呵,我没有给楼主找依据,而且也没有依据可找。
我想楼主听说的这个说法可能指的就是那个减少的意思,而不是减半吧。
回复
layla
2005年06月27日 14:03:12
9楼
各位请看:GBJ16-87第8.2.2的三:条文说明的意思是否为:只要是室内总消防用水量加50%室外消防用水量大于8.2.2-2内的室外消防用水量,就可以减半了?
回复
ydh1981
2005年06月27日 16:00:28
10楼
三、一个单位内有泡沫设备、带架水枪、自动喷水灭火设备,以及其他消防用水设备时,其消防用水量,应将上述设备所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2规定的室外消火栓用水量的50%,但采用的水量不应小于表8.2.2-2的规定。

楼上的,理解错误
我的理解:室外消火栓用水量=(0.5*表8.2.2-2)+应将上述设备所需的全部消防用水量
但这样计算出来的室外消火栓用水量不能小于(表8.2.2-2)的指。

我这个解释对吗?
好象也不太对
回复
ydh1981
2005年06月27日 16:07:40
11楼
谁有能力给我们举例说明一下这一条如何理解。
回复

相关推荐

APP内打开