由于电容器的容量是固定的,为了能够控制补偿装置的补偿量,需要在一套补偿装置中安装若干台电容器,控制电容器的投入数量,就可以控制总的补偿量。 最常见的设计方案是使用若干台相同容量的电容器,这时,步进台阶就是单台电容器的容量。按标幺值计算,设总补偿量为1,则步进台阶为电容器数量的倒数。例如:在一套补偿装置中安装了10台20Kvar的电容器,则总补偿量为200Kvar,步进台阶为20Kvar。按标幺值计算,步进台阶为1/10。这种设计方案比较简单,也比较容易使电容器循环投切。缺点是步进台阶过大,即使安装了15台电容器,步进台阶仍然为1/15,在被补偿用户负荷较轻时,仍然不能取得良好的补偿效果。

还有一种设计方案是将电容器容量按2进制排列,例如最小的电容器为5Kvar,然后依次为10Kvar、20Kvar、40Kvar、80Kvar、160Kvar。这种方案使用的电容器数量最少,步进台阶也最小,总容量310Kvar的补偿装置只安装6台电容器,步进台阶为5Kvar,标幺值为:5/310=1/62。这种方案的致命缺点是电容器的投切过于频繁。例如当系统需要的补偿量为150Kvar时,需要投入10Kvar、20Kvar、40Kvar、80Kvar共4台电容器。当系统需要的补偿量增加到160Kvar时,需要将10Kvar、20Kvar、40Kvar、80Kvar共4台电容器切除,然后投入160Kvar电容器。反之当系统需要的补偿量为减少到150Kvar时,需要将切除160Kvar电容器,然后投入10Kvar、20Kvar、40Kvar、80Kvar共4台电容器。
更为严重的问题是:当其中某一台电容器出现故障以后,会导致振荡现象。例如当20Kvar电容器损坏而系统需要的补偿量为150Kvar时,首先投入10Kvar、20Kvar、40Kvar、80Kvar共4台电容器后发现欠补偿20Kvar。然后将10Kvar、20Kvar、40Kvar、80Kvar共4台电容器切除,投入160Kvar电容器后又发现过补偿10Kvar。再切除160Kvar电容器,投入10Kvar、20Kvar、40Kvar、80Kvar共4台电容器后又发现欠补偿20Kvar。如此反复,即导致振荡现象发生。
最好的设计方法是使用若干台相同容量的电容器,再使用一台1/2容量的电容器和一台1/4容量的电容器。例如:使用8台20Kvar的电容器、1台10Kvar的电容器和1台5Kvar的电容器。这时共使用10台电容器,总补偿容量175Kvar,步进台阶为5Kvar,标幺值为:5/175=1/35。这种设计方案的步进台阶已经足够小,可以实现足够的补偿精度,满足各种场合的需要。8台相同容量的电容器可以实现循环投切,1/2容量的电容器和1/4容量的电容器的投切虽然可能频繁一些,但是由于容量小,投切频繁一些没有问题。
WSBC-PTK4J(T)型阶梯式无功补偿控制器就是基于这种理论而开发设计的。
免费打赏
谢幕623
2009年11月03日 12:23:55
2楼
这种投切方案,很多公司都有的.....

从实际角度,投入个5kvar和投入个10kvar,其实意义都差不多的。。。:)
回复
扬州华锦电气
2009年11月04日 08:00:31
3楼
是的,这种补偿方式的控制器是很多了,如RC2000系列和赛通公司以及诺基亚的;投入个5kvar和投入个10kvar的意义在负载较小时和变化比较大的场合,效果还是非常明显。
回复
谢幕623
2009年11月04日 09:16:09
4楼
负荷小时,那点无功其实没有多大意义。 功率因数达到目标以后,高多一些和高少一些的实际意义不大的。
对于负荷变化大的,如果一段时间的总平均或一个月的总平均能符合要求即可, 瞬时的考核要求很少的。
回复
xuying0916
2009年11月16日 15:05:12
5楼
每段补偿量一样,就用循环模式,有大有小,就用优化模式

设计师画图的时候会考虑的。
回复
xuying0916
2009年11月16日 15:06:35
6楼
每个回路补偿量太小,就必然造成回路数增多,从而产生谐振的几率增加。

这个问题不应忽视
回复
wangspower
2012年11月13日 18:41:27
7楼

回路增多会有谐振?这是什么理论啊?请解析!
回复
fitman
2012年11月13日 20:48:21
8楼
回路多了当然会有机会引起谐振。高压系统对电容器的支路是有限制的,并要求验算。低压系统就没人这样做了,所以有时会莫明其妙地坏电容器。