准备做高压预付费,选用XGN17柜型,左边进线选用FN12开关,右边出线装互感器和真空接触器,真空接触器由预付费控制器控制通断,各位高手看看这样布置是否合理。
准备做高压预付费,选用XGN17柜型,左边进线选用FN12开关,右边出线装互感器和真空接触器,真空接触器由预付费控制器控制通断,各位高手看看这样布置是否合理。
![hxgn.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/85/F7/rBBhH11IVP-ABlJvAAEcawtHpQ8597.jpg)
![结构.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
计量单元产权是谁的?要不要由供电部门“铅封”,如果要的话你的接触器如何维护?
回复
3楼
现考虑只有符合开关室不铅封,其余全部铅封,维护需到供电局申请拆铅封。具体做的时候可能所有门都要加铅封,到时候封不封让供电局自己选择
回复
4楼
"现考虑只有符合开关室不铅封,其余全部铅封,维护需到供电局申请拆铅封。具体做的时候可能所有门都要加铅封,到时候封不封让供电局自己选择"
做成套设备的设计要有供 电局的供电方案,方案上应该有具体的计量要求。如果是装母表来计量的话,方案可能行不通。因为防窃电的可能;如果装子表来计量的话,应该是没问题,善莫大焉!:handshake
回复
5楼
请问前辈何为母表、子表,我也是刚刚从事这个行业,很多东西都不懂,请赐教。我们现在低压预付费的做法是预付费控制器通过RS485或者脉冲信号读取多功能表数据。
回复