主机是约克离心式冰水主机.负荷93%冷却水出水30.3度冷却水进水28.3度冷凝压力777.2KPaG冷凝饱和温度34.6度冰水出水7.4度冰水进水11.6度小温差4.3度冷却水前一天晚上刚加药.冷却水流量正常.上午十点冷却水温差还有4度.下午一点看时温差就只有2度.以上为一点时的数据.请帮忙分析是什么原因?先谢谢了
负荷93%
冷却水出水30.3度
冷却水进水28.3度
冷凝压力777.2KPaG
冷凝饱和温度34.6度
冰水出水7.4度
冰水进水11.6度
小温差4.3度
冷却水前一天晚上刚加药.冷却水流量正常.上午十点冷却水温差还有4度.下午一点看时温差就只有2度.以上为一点时的数据.请帮忙分析是什么原因?先谢谢了