节水以后——水量的确定
disdonc
disdonc Lv.2
2005年06月21日 15:05:02
只看楼主

小区污水处理装置,前期根据定额确定小区总排水量。但是实际工程中发现,工程到了后期调试+运行阶段时,实际居民用水量偏低。主要原因是,水价上涨以后,居民节水观念增强,排水量显著下降,所以水处理池负荷远远没有达到设计的要求。基本上日平均水量是设计的1/2。这就造成了运行成本很高。。。但是每次新的设计还只能按照定额来确定水量。不知道各位前辈对于水量确定有无好的办法。

2005年06月21日 16:23:23
2楼
按定额的最低值.
回复
brrim
2005年06月22日 13:14:25
3楼
减少处理时间,间歇运行。对生物处理工艺不会有影响。
回复

相关推荐