冷冻水管可以用焊接钢管吗?
ltk163
ltk163 Lv.3
2009年10月29日 12:11:51
来自于中央空调
只看楼主

冷冻水管可以用焊接钢管吗?还是一定要无缝钢管?综合造价无缝比较贵的。

冷冻水管可以用焊接钢管吗?还是一定要无缝钢管?综合造价无缝比较贵的。
免费打赏
xingguang_110
2010年09月09日 10:07:40
22楼
规范上写的明明白白的,小于等于50的可以选用焊接管,连接方法为法兰连接,如果采用焊接,必须做好防锈措施,大于50 的选用无缝钢管,连接方式可以采用焊接和法兰连接,
回复
yebin71784
2010年09月10日 09:52:56
23楼
空调行业没标准 但有规范
回复
asdw
2010年09月12日 17:27:24
24楼
可以用,我干过好几个工程,小管径就是用的焊接钢管!
回复
tengxinfu
2010年09月20日 13:13:31
25楼
上有政策,下有对策,只要不出问题哪样便宜用哪样
回复
lingxing1
2010年09月20日 13:25:46
26楼

请问是那本规范
回复
yangwei0420030141
2010年09月20日 15:22:23
27楼
可以用的。无缝钢管承压比较高
回复
蛋又不疼了
2010年09月20日 17:57:46
28楼
主要是压力和产品的定型,焊管一般只做到DN150
回复
chengshiguyi
2010年09月21日 09:20:03
29楼
一般DN100以下采用镀锌钢管,连接方式采用丝接,DN100以上采用无缝钢管,连接方式采用焊接或者法兰连接
回复
xuweihui
2010年09月23日 16:29:52
30楼
新人报到,学习
回复
icefire0721
2010年09月23日 17:25:58
31楼
11楼的,我也想知道是哪本规范,这个问题困惑我很长时间了。
回复