工程设计中应该以哪个为准?才不算违背强条?
xadepb
xadepb Lv.2
2009年10月27日 10:27:45
来自于通风排烟
只看楼主

《高层建筑防火规范》中5.1防火和防火分区第5.1.1条防火分区的允许最大面积一类为1000㎡,5.1.2条对商业展览厅等在设有火灾自动报警和喷淋系统时允许防火分区最大面积4000㎡,但5.1.1条被列入《工程建设标准强制性条文》,在工程设计中应该以哪个为准?才不算违背强条?

《高层建筑防火规范》中5.1防火和防火分区第5.1.1条防火分区的允许最大面积一类为1000㎡,5.1.2条对商业展览厅等在设有火灾自动报警和喷淋系统时允许防火分区最大面积4000㎡,但5.1.1条被列入《工程建设标准强制性条文》,在工程设计中应该以哪个为准?才不算违背强条?
免费打赏
snail_yin
2009年10月28日 16:04:29
2楼
如果是商业展览厅并满足5.1.2的要求,当然按5.1.2条执行。
回复
xadepb
2009年10月29日 09:57:52
3楼
那么5.1.1条不就没有意义了?它的适用范围能找到吗?这不是没意义的一个强条?净制造混乱不是吗?
回复
xadepb
2009年10月29日 10:02:39
4楼
5.1.1条是不管什么性质的功能房间都必须遵守的。