电容柜刀熔开关发热问题
skyscreen
skyscreen Lv.2
2009年10月23日 21:09:28
只看楼主

论坛中的各位XDJM,一个客户的电容柜的刀熔开关经常发红烧掉,型号是SLKR1系列隔离开关熔断器,其电流为630A,当投入的电容(每只为0.44-30-3)只有2-3路时,隔离开关没有发热,没有问题,当电容全部投入时(10路30Kvar),隔离开关的温度达到80-90度,而且上桩头发红,烧掉了,基本上是6个月不到要换了,请问这是怎么回事,主回路的谐波检测过了,没有!望大家给以解答一下![ 本帖最后由 skyscreen 于 2009-10-23 21:11 编辑

论坛中的各位XDJM,一个客户的电容柜的刀熔开关经常发红烧掉,型号是SLKR1系列隔离开关熔断器,其电流为630A,当投入的电容(每只为0.44-30-3)只有2-3路时,隔离开关没有发热,没有问题,当电容全部投入时(10路30Kvar),隔离开关的温度达到80-90度,而且上桩头发红,烧掉了,基本上是6个月不到要换了,请问这是怎么回事,主回路的谐波检测过了,没有!望大家给以解答一下!

[ 本帖最后由 skyscreen 于 2009-10-23 21:11 编辑 ]

18105619.jpg

免费打赏
tn-s
2009年10月26日 14:39:37
12楼
不在现场只能说说可能的因素,你认为连接没有不妥那就是质量有问题了?
回复
lingxuct
2009年10月26日 16:19:04
13楼
看上面楼主一步步介绍,很有可能是散热不好。
回复
folks
2009年10月26日 17:30:07
14楼
你选择有误!电容器选择不仅要大于额定计算电流的,需要大于计算电流的1.5倍以上,通常在1.5-2倍之间选择。该规定见《措施》3.5.2第10条,老民规中也有此规定,新民规不知道怎么取消了。《并联电容器规范》中也有此条。
你是300kVar的电容器,计算电流在505A左右,所以1.5倍的话要在757A以上,你的烧毁正常。
回复
谢幕623
2009年10月26日 17:40:07
15楼
啥《措施》.........传个来看看.....
回复
ansan1997
2009年11月09日 10:11:36
16楼
是不是电网有谐波呀,造成电容电流增大的原因。:)
回复
wa.tclysys
2009年11月09日 11:06:03
17楼
学习中,刀容开关烧毁还是第一次听说。
回复
红苹果
2009年11月09日 19:43:57
18楼
:lol
按规范来说他的隔离开关熔断器组额定电流是小了点,但没你说的那么夸张啊。。。
SLKR1系列隔离开关熔断器 630A 是在环境温度为40度时候的约定发热电流。
至于你们买了,他熔体额定电流多大?不知道。。

14#楼同志说的的电容器,是建筑物自动化系统BAS 设计规范里规定的移相电容装置的保护,使用1.5-2倍的额定电流。

并联电容器装置设置规范中规定:
....
5.4.3 熔断器的熔丝额定电流选择,不应小于电容器额定电流的1.43倍,并不宜大于额定电流的1.55倍。
....

算算,熔体的额定电流应该选择多大的?就按1.43倍吧。

本身运行的时候,发热,电阻肯定要偏大了。。当然规范肯定规定的肯定是有道理的。
再说,电容器投切它不是一下子全投了的,10路全投的末端肯定还有个冲击电流,所以630A的,
基本上选择的我感觉应该小了。
回复
skyscreen
2009年11月09日 21:39:15
19楼


上面已经说了,我们用仪器去测过了,没有啊,谐波量才8%都不到,这算什么啊!
回复
st0606
2011年02月25日 21:41:11
20楼
学习中,我一个基建变500KVA的变压器,用240的电容补偿,开关整定为Inm=630 In=500
我们家领导说这样可以了。我不懂这个要怎么选,那位有相关规范的前辈能说一下么
我邮箱 546151735@qq.com
回复
xuechunzxc
2011年12月27日 13:57:10
21楼
开关确实选小了。
回复