论坛中的各位XDJM,一个客户的电容柜的刀熔开关经常发红烧掉,型号是SLKR1系列隔离开关熔断器,其电流为630A,当投入的电容(每只为0.44-30-3)只有2-3路时,隔离开关没有发热,没有问题,当电容全部投入时(10路30Kvar),隔离开关的温度达到80-90度,而且上桩头发红,烧掉了,基本上是6个月不到要换了,请问这是怎么回事,主回路的谐波检测过了,没有!望大家给以解答一下![ 本帖最后由 skyscreen 于 2009-10-23 21:11 编辑
论坛中的各位XDJM,一个客户的电容柜的刀熔开关经常发红烧掉,型号是SLKR1系列隔离开关熔断器,其电流为630A,当投入的电容(每只为0.44-30-3)只有2-3路时,隔离开关没有发热,没有问题,当电容全部投入时(10路30Kvar),隔离开关的温度达到80-90度,而且上桩头发红,烧掉了,基本上是6个月不到要换了,请问这是怎么回事,主回路的谐波检测过了,没有!望大家给以解答一下!
[
本帖最后由 skyscreen 于 2009-10-23 21:11 编辑 ]
2楼
十个全投上去差不多就600A左右了,照理说不会有什么问题。
刀口发热变红,肯定是电流过大。
有可能是刀口质量的问题,也有可能是电网电压太过的原因吧。
回复
3楼
“上桩头发红,烧掉了”,不是“隔离开关”的温度达到80-90度?
是桩头的问题还是刀口接触电阻太大?
桩头连接是铝排与隔离开关的铜桩头?
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-10-24 06:19 编辑 ]
回复
4楼
应该从开关质量和安装质量两个方面来检查。
回复
5楼
发热的原因是因为回路电阻偏大导致,如开关回路电阻正常,建议更换大一点的开关。
回复
6楼
不同意你的观点。
第一开关质量,不要用有问题的产品;第二安装质量,接线要牢靠、接触面要处理好。
450不到的电流难道630还不够要用800的开关?
回复
7楼
桩头的连接是用铜排的!
回复
8楼
第二点的观点有点问题,想想看,如果是接线和接触面的问题的话,已经换了3、4次隔离开关了,不会每次都是一样的问题吧?
回复
9楼
大家有没有知道SLKR1这种的隔离开关的质量怎么样,有没有用过的?
回复
10楼
仁兄可以介绍一下,有哪个公司的产品可以满载使用啊?
回复
11楼
630开关用了不到450叫满载?
按标准630是不是可以用到630呢?
回复