一个70m长的走廊,中间部分是电梯厅,且电梯厅与走廊是直接连通的(与走廊敞开连接),在电梯厅的外墙有一个大窗户,两头也有窗户,此走廊需要机械排烟吗?
一个70m长的走廊,中间部分是电梯厅,且电梯厅与走廊是直接连通的(与走廊敞开连接),在电梯厅的外墙有一个大窗户,两头也有窗户,此走廊需要机械排烟吗?
2楼
估计问题不大:handshake
回复
3楼
同意斑竹观点,保证走廊内任意位置到最近的窗户距离不超过30m,开窗面积2%一般满好满足的呢,,,
回复
4楼
我也是这么考虑的,但心里总觉得有点问题,如果中间的窗户很小,但总的窗户面积满足2%的要求,可以只考虑自然排烟吗?
回复
5楼
规范没有说的这么细,但是实际上应考虑你提出的这个问题。如果两边满足百分之二,中间只有0.1平米行不?0.2平米?多少平米才行?
这个问题新版实用供热空调设计手册就提出:要满足中间这个窗户所承担的排烟任务地面积的百分之二。具体准确的表述你可以找来翻一下,大致就是这个意思。
回复
6楼
开窗面积要大于走到面积的2%才成。所以还要算下你的开窗面积。
回复
7楼
实际上确实没这么细,我认为保证中间能开启,保证开启面积大于整个走廊的1%即可!
回复
8楼
这个问题其实是扯不清楚的,以前这种情况我们都做自然排烟的,现在要做机械排了
回复
9楼
问题不够明确, 不过目前听起来似乎不需要, 因为只有70m
建议您提供图面会更清楚:hug:
回复
10楼
应该明确该建筑的建筑类别,如果属于一、二类高层建筑,无疑需要设机械排烟的!
回复
11楼
没有问题的,满足了逃生距离,也满足了排烟要求,完全不违反规范,合理!
回复