一个70m长的走廊,中间部分是电梯厅,且电梯厅与走廊是直接连通的(与走廊敞开连接),在电梯厅的外墙有一个大窗户,两头也有窗户,此走廊需要机械排烟吗?
一个70m长的走廊,中间部分是电梯厅,且电梯厅与走廊是直接连通的(与走廊敞开连接),在电梯厅的外墙有一个大窗户,两头也有窗户,此走廊需要机械排烟吗?
12楼
高层建筑的话需要,多层建筑开窗面积应满足排烟要求!
回复
13楼
如果是高层建筑,只要超过60米的走道均要设机械排烟。
如果是多层建筑,超过40米的走道均要考虑排烟措施,这个措施包括机械排烟和自然排烟。
此70米长的走道需要核算一下这三个窗户的面积是否能保证自然排烟的要求,另外每个窗户的服务半径是30米。综合考虑一下吧。
回复
14楼
。。。。。。。。。。。12#楼正解
回复
15楼
谢谢!谢谢!谢谢!
回复
16楼
如果是高层建筑,只要超过60米的走道均要设机械排烟。
如果是多层建筑,超过40米的走道均要考虑排烟措施,这个措施包括机械排烟和自然排烟。
————————————————————————————————————
回复