基础梁的配筋问题
eman918
eman918 Lv.2
2005年06月18日 12:30:17
来自于地基基础
只看楼主

我想请问大家一个问题,就是基础梁的配筋,我们这里有些地方(顺德)那边的基础梁都要求上下筋一样,如果你不配相等的话,业主就会骂你,按他的话就是,基础梁一定要上下筋一样,如果不一样,要么你就浪费了他的钢筋,要么就是受力不够。对于刚刚从事设计的我,对一点就有点糊涂了,规范里也没有明确的说明这个问题,而且在广厦里你把最底层设置成基础梁了,它的配筋也不会是上下筋一样的,这样一来,我们就要把上筋改成跟下筋一样,明显的会造成浪费。请大家给一下评论。

我想请问大家一个问题,就是基础梁的配筋,我们这里有些地方(顺德)那边的基础梁都要求上下筋一样,如果你不配相等的话,业主就会骂你,按他的话就是,基础梁一定要上下筋一样,如果不一样,要么你就浪费了他的钢筋,要么就是受力不够。对于刚刚从事设计的我,对一点就有点糊涂了,规范里也没有明确的说明这个问题,而且在广厦里你把最底层设置成基础梁了,它的配筋也不会是上下筋一样的,这样一来,我们就要把上筋改成跟下筋一样,明显的会造成浪费。请大家给一下评论。
免费打赏
ffpeng
2005年06月18日 13:09:24
2楼
基础梁如果纯粹起拉结作用上下筋一样有道理,如果承受弯矩作用上下筋一样就没有道理了。
回复
zhaoguoqiang1357
2005年06月18日 18:50:37
3楼
有时候就是这样的啊,业主又不是专业的,他又不知道上下钢筋所起的作用是不一样的,上下钢筋一样是有浪费,但是你想想,他出钱哪,还有可能是设计人员的问题,那是设计出来,按照那个施工的。如果你是设计人员的话,只要偏于安全,不要管业主怎么说,反正他掏钱,你说是不是,只要基础不是因为基础梁给垮掉就行。不用给他省,一个不了解专业的人说也没用,呵呵,建议而已,不要说我不敬业啊。
回复
hjw965
2005年06月19日 21:45:32
4楼
单排桩,梁式承台的话,这样配筋是完全正确的。
回复
z2004
2005年06月20日 08:12:08
5楼
这样做有一定的道理:我们不能保证有关基础梁的计算模型(往往是倒梁法)和真实场地一样,还是保守些好。