有一个工程的泵房设在楼顶,现在要安装湿式报警阀,但是我没试过把湿式报警阀安在楼顶的。请高手指教!建筑高度为13m,设计流量为20L/s。
有一个工程的泵房设在楼顶,现在要安装湿式报警阀,但是我没试过把湿式报警阀安在楼顶的。请高手指教!建筑高度为13m,设计流量为20L/s。
22楼
是闭式系统,怎么会阀后没压力?
回复
23楼
可以装在楼顶的...我手上就经过两个.原结构水池在楼底.改造时泵房当然放在楼顶啦.消防可以通过的.....
回复
24楼
没见过 惭愧
能详细介绍下项目情况么
回复
25楼
闭式系统的底部和顶部压力一样吗,水的重量可以无视吗?
回复
26楼
水池设于楼底,水泵设于屋顶的话,能满足水泵的吸上高度吗?报警阀设于楼顶倒是没什么的。
回复
27楼
应该可以的。应该可以的。应该可以的。应该可以的。
回复
28楼
规范上没有说实时报警阀不能设在屋顶上,那就是可以咯
回复
29楼
可以,当然可以啦。只要报警阀还是立式安装就可以。报警阀的动作靠压力开关,而压力开关应该是由于压差引起的。所以,不管报警阀在什么位置,只要有水流的通过,原来报警阀瓣前后的压力发生了变化,报警阀就应该动作。
回复
30楼
你说的是稳压泵吧,放在屋顶上是没有关系的,你只要能解决水流向的问题,报警阀放在屋顶也可以的哟,,,消防水泵肯定是放在一楼水泵房的吧,
[
本帖最后由 chiyya 于 2009-11-26 14:38 编辑 ]
回复
31楼
这个问题比较特殊,不知道做过的同行,运行效果怎样?放在屋顶效果怎样,在这里跟大家说说,以后遇到这样情况也可以参考借鉴一下。
回复