湿式报警阀可以安装在楼顶吗?
woainixx
woainixx Lv.2
2009年10月21日 17:02:37
只看楼主

有一个工程的泵房设在楼顶,现在要安装湿式报警阀,但是我没试过把湿式报警阀安在楼顶的。请高手指教!建筑高度为13m,设计流量为20L/s。

有一个工程的泵房设在楼顶,现在要安装湿式报警阀,但是我没试过把湿式报警阀安在楼顶的。请高手指教!建筑高度为13m,设计流量为20L/s。
免费打赏
x_50513
2009年11月04日 16:49:09
22楼
是闭式系统,怎么会阀后没压力?
回复
fantianci
2009年11月04日 17:01:13
23楼
可以装在楼顶的...我手上就经过两个.原结构水池在楼底.改造时泵房当然放在楼顶啦.消防可以通过的.....
回复
pangjiang27
2009年11月05日 21:10:52
24楼
没见过 惭愧
能详细介绍下项目情况么
回复
zz2578
2009年11月06日 13:18:42
25楼

闭式系统的底部和顶部压力一样吗,水的重量可以无视吗?
回复
sdjnl2000
2009年11月06日 19:12:04
26楼
水池设于楼底,水泵设于屋顶的话,能满足水泵的吸上高度吗?报警阀设于楼顶倒是没什么的。
回复
hjfeng7898a163
2009年11月16日 12:47:03
27楼
应该可以的。应该可以的。应该可以的。应该可以的。
回复
yegogo
2009年11月23日 21:47:16
28楼
规范上没有说实时报警阀不能设在屋顶上,那就是可以咯
回复
zwii
2009年11月26日 14:04:37
29楼
可以,当然可以啦。只要报警阀还是立式安装就可以。报警阀的动作靠压力开关,而压力开关应该是由于压差引起的。所以,不管报警阀在什么位置,只要有水流的通过,原来报警阀瓣前后的压力发生了变化,报警阀就应该动作。
回复
chiyya
2009年11月26日 14:37:23
30楼


你说的是稳压泵吧,放在屋顶上是没有关系的,你只要能解决水流向的问题,报警阀放在屋顶也可以的哟,,,消防水泵肯定是放在一楼水泵房的吧,

[ 本帖最后由 chiyya 于 2009-11-26 14:38 编辑 ]
回复
wuyq022
2009年11月29日 11:40:17
31楼
这个问题比较特殊,不知道做过的同行,运行效果怎样?放在屋顶效果怎样,在这里跟大家说说,以后遇到这样情况也可以参考借鉴一下。
回复

相关推荐

APP内打开