配电室TN-S系统是否可以再引出PEN线
lixingbao2009
2009年10月20日 09:44:30
只看楼主

主楼TN-S系统,是否可以再引出PEN线构成TN-CS系统给其他建筑供电呢

主楼TN-S系统,是否可以再引出PEN线构成TN-CS系统给其他建筑供电呢
免费打赏
qiqi19801209
2009年10月20日 11:23:27
2楼
如果上级装设了漏电保护,可能会引起漏保误动或拒动;

多分资料上都明确指出:TN-C-S系统中,严禁TN-C系统位于TN-S系统下游!

其它的不知道了,请明白的兄弟补充;:lol

TNC.JPG

[ 本帖最后由 qiqi19801209 于 2009-10-20 11:37 编辑 ]
回复