膨胀水箱容积计算 特来求教!
wy20042318
wy20042318 Lv.2
2009年10月16日 21:19:46
只看楼主

本人接触到一个水源热泵中央空调工程,面积大约3万平方米,采用2台开利高温水源热泵机组,夏季系统水温度出水7度,回水12度,冬季出水50度,回水60度。 现需要对屋顶膨胀水箱进行选型,参考计算公式如下:水箱容积计算: Vp=a△tVs m3 Vp—膨胀水箱有效容积(即从信号管到溢流管之间高差内的容积)m3a —水的体积膨胀系数,a=0.0006 L/℃△t—最大的水温变化值 ℃Vs—系统内的水容量 m3,即系统中管道和设备内总容水量

本人接触到一个水源热泵中央空调工程,面积大约3万平方米,采用2台开利高温水源热泵机组,夏季系统水温度出水7度,回水12度,冬季出水50度,回水60度。
现需要对屋顶膨胀水箱进行选型,参考计算公式如下:

水箱容积计算:
Vp=a△tVs m3

Vp—膨胀水箱有效容积(即从信号管到溢流管之间高差内的容积)m3
a —水的体积膨胀系数,a=0.0006 L/℃
△t—最大的水温变化值 ℃
Vs—系统内的水容量 m3,即系统中管道和设备内总容水量

水系统中总容水量(L/m2建筑面积)

系统型式 全空气系统 空气-水空调系统
供冷时 0.40~0.55 0.70~1.30
供暖时 1.25~2.00 1.20~1.90

OK,根据公式进行计算

先对△t取值,既然是最大变化值,不能取夏季12-7,也不能取冬季60-50,就取50度

Vs,系数取按供暖时取1.2-1.9,就取系数1.5
Vs=30000×1.5÷1000=45

代入
Vp=a△tVs=0.0006×50×45=1.35 m3

此为水箱有效容积,再乘以1.5的系数,最后结论水箱容积为2.025 m3。

以上计算对否?请高手指教