测量绕组可否用于保护?
chywang007
chywang007 Lv.4
2009年10月16日 12:59:54
来自于继电保护
只看楼主

110kV母线PT订货时要求绕组准确级为“0.2/0.5/0.5/3p”,测量绕组多了有个,可否用作保护绕组?我认为准确级更高,容量相同,可以用。但是,电流互感器的测量绕组准确级虽然高,但是在短路电流情况下的准确程度不如保护绕组,不能代替保护绕组。以上是个人认识,请各位指教,谢谢!

110kV母线PT订货时要求绕组准确级为“0.2/0.5/0.5/3p”,测量绕组多了有个,可否用作保护绕组?
我认为准确级更高,容量相同,可以用。
但是,电流互感器的测量绕组准确级虽然高,但是在短路电流情况下的准确程度不如保护绕组,不能代替保护绕组。
以上是个人认识,请各位指教,谢谢!
免费打赏
wt685
2009年12月25日 08:29:13
12楼
不能
回复
wt685
2009年12月25日 08:30:30
13楼
不能用于保护
回复
zyz8438
2009年12月25日 11:05:34
14楼
最好不要用,两者还是有差别的!
但若没有保护级PT线圈,则另说!
回复
花面蟾
2009年12月25日 19:44:45
15楼
我们经常接触的综合保护装置如:ABB、西门子、施耐德等的保护装置采用的CT二次是共用测量级的。
回复
xuzjsheji
2010年01月13日 15:04:20
16楼
当然不能了,就是磁饱和的问题
回复
zx14xiong
2010年01月14日 19:36:46
17楼
不能
回复
swedi2667
2010年01月15日 19:07:27
18楼
PT好像可以吧
回复
qitian_qd
2010年01月16日 12:04:04
19楼
老外的保护是用保护CT做测量。但是老外的变电站里可是保护+RTU的模式,保护测控一体的很少。现在由于国内总包商会采购国内的保护,这样一些不发达地区的保护和国内一样
回复
sunny2952
2010年01月19日 22:41:00
20楼
ct不能,要考虑磁饱和情况!
回复
roneky
2010年01月20日 15:19:59
21楼
学习了