110kV母线PT订货时要求绕组准确级为“0.2/0.5/0.5/3p”,测量绕组多了有个,可否用作保护绕组?我认为准确级更高,容量相同,可以用。但是,电流互感器的测量绕组准确级虽然高,但是在短路电流情况下的准确程度不如保护绕组,不能代替保护绕组。以上是个人认识,请各位指教,谢谢!
我认为准确级更高,容量相同,可以用。
但是,电流互感器的测量绕组准确级虽然高,但是在短路电流情况下的准确程度不如保护绕组,不能代替保护绕组。
以上是个人认识,请各位指教,谢谢!