测量绕组可否用于保护?
chywang007
chywang007 Lv.4
2009年10月16日 12:59:54
来自于继电保护
只看楼主

110kV母线PT订货时要求绕组准确级为“0.2/0.5/0.5/3p”,测量绕组多了有个,可否用作保护绕组?我认为准确级更高,容量相同,可以用。但是,电流互感器的测量绕组准确级虽然高,但是在短路电流情况下的准确程度不如保护绕组,不能代替保护绕组。以上是个人认识,请各位指教,谢谢!

110kV母线PT订货时要求绕组准确级为“0.2/0.5/0.5/3p”,测量绕组多了有个,可否用作保护绕组?
我认为准确级更高,容量相同,可以用。
但是,电流互感器的测量绕组准确级虽然高,但是在短路电流情况下的准确程度不如保护绕组,不能代替保护绕组。
以上是个人认识,请各位指教,谢谢!
免费打赏
y502x
2010年03月13日 23:43:24
22楼
测量考虑的是准确度,保护用考虑的是磁饱和.两者不能通用.
回复
wyh5586166
2010年05月04日 18:47:41
23楼
我就用过,测量级的CT做保护用!
回复
zhdjjb
2010年05月05日 17:25:16
24楼
不好,一般测量组比保护组容易饱和,特别在差动保护中,容易造成保护误动。
回复
turouxue
2010年05月06日 15:59:41
25楼
可以用。但是一般都不这样用。
回复
hfuli1982
2010年05月06日 23:33:16
26楼
PT的应该能用
CT的应该有个短路过励磁能力的问题
回复
tnc
2010年05月07日 09:30:39
27楼


测量线圈励什么磁??!!

针对楼主的问题:

如果测量与保护公用一个铁心,我认为可以。

如果测量与保护各自用独立铁心,我认为不可以。
回复
sunwei7980
2010年05月07日 12:02:27
28楼
你说的很正确,测量级的CT在短路情况有可能拒动的
回复
jztgg
2010年05月16日 22:40:42
29楼
各干各的活,保护和计量最好还是分开
回复