只看楼主

110kV母线PT订货时要求绕组准确级为“0.2/0.5/0.5/3p”,测量绕组多了有个,可否用作保护绕组?我认为准确级更高,容量相同,可以用。但是,电流互感器的测量绕组准确级虽然高,但是在短路电流情况下的准确程度不如保护绕组,不能代替保护绕组。以上是个人认识,请各位指教,谢谢!

110kV母线PT订货时要求绕组准确级为“0.2/0.5/0.5/3p”,测量绕组多了有个,可否用作保护绕组?
我认为准确级更高,容量相同,可以用。
但是,电流互感器的测量绕组准确级虽然高,但是在短路电流情况下的准确程度不如保护绕组,不能代替保护绕组。
以上是个人认识,请各位指教,谢谢!
免费打赏
electricity
2009年10月16日 22:53:42
2楼
你的观点正确, 你的观点正确
回复
nmhryyyyyy
2009年10月17日 16:51:35
3楼
不能!!!!!!!!!!!!!
回复
zxjjcm
2009年10月20日 19:09:36
4楼
测量绕组易磁饱和,尤其是在短路情况下会导致保护继电器拒动
回复
zyct
2009年10月20日 19:55:22
5楼
问题就是一个过流下的误差 制造互感器的时候考虑到的话 当然没问题了 其实制造中估计野地没厂家考虑这个问题 只是考虑该考虑的绕组 我个人也认为不可
回复
pxq_505
2009年10月22日 20:41:31
6楼
又学到点东西 知道不能用 不知道为什么不能用
回复
huahua732
2009年10月25日 21:00:02
7楼
测量线圈励磁性能不行
回复
dadalaojian
2009年10月30日 07:25:18
8楼
肯定不能啦
回复
gjc1788
2009年10月30日 20:34:48
9楼
你记住这个原则,一般保护的用互感器容量比较大,系统发生短路,互感器不易速饱和,而计量用互感器精度比较高,范围比较宽。短路易速饱和。
回复
weikkf
2009年12月20日 00:28:36
10楼
同意九楼的观点,说的很清楚啊
回复
tcchezhong
2009年12月21日 11:17:41
11楼
我就用过,测量级的CT做保护用!:loveliness:
就看你会不会用啦!:lol
例如:回路额定电流接近500A,测量用500/5滴!保护用2000/5A(根据计算结果选择)滴!:victory:(有些电压等级没有保护级滴CT)