高规》第8.4.1条:一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的些列部位,应设置机械排烟设施:《高规》第8.4.1.2条面积超过100平方米,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。问题:“经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间”中三者的关系是同时具备还是只要有其中之一就应该设?
高规》第8.4.1条:一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的些列部位,应设置机械排烟设施:
《高规》第8.4.1.2条面积超过100平方米,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。
问题:“经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间”中三者的关系是同时具备还是只要有其中之一就应该设?
52楼
窗子一定要是可开启的,能打破的窗子不能作为排烟的口
回复
53楼
这个理解应该是最合适的,应该符合规范的本意吧:lol
回复
54楼
呵呵,理解错误。不过按你的想法做了不能算错,更保险,只不过业主可能会要K你了。:lol
回复
55楼
20楼正是我想解释的,我也这么理解:lol :victory:
回复
56楼
哦,原来这些东西很有嚼头。
回复
57楼
我也是九人中的一人。楼主认为只要满足三点(暂且把窗户看做一项)的任何一项就要设置机械排烟。
我个人认为这条可以这么说:面积超过100平方米的无窗房间或设固定窗的房间,在经常有人停留或可燃物较多时,应设机械排烟。-----窗户的设置很重要。(斑竹在9楼的论述)
回复
58楼
"问题:“经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间”中三者的关系是同时具备还是只要有其中之一就应该设?"
你把这句话理解成三者关系,本身就有理解偏差,我估计你就是以或字来分隔,这样太肤浅了,应该从意义上来把握这句话。
这句话应该是四者关系,前面两者是:1.经常有人停留,2,可燃物较多,后面两者是:3.地上无窗房间,4.地上设固定窗的房间。
前面两者是平行关系,后面两者也是平行关系,前面两者修饰后面两者,是后面两者的定语。
所以整句话可以分成四句来理解:
1.面积超过100平方米,经常有人停留,地上无窗房间,应设置机械排烟设施
2.面积超过100平方米,经常有人停留,地上设固定窗的房间,应设置机械排烟设施
3.面积超过100平方米,可燃物较多,地上无窗房间,应设置机械排烟设施
4.面积超过100平方米,可燃物较多,地上设固定窗的房间,应设置机械排烟设施
[
本帖最后由 akaitju 于 2010-7-11 21:12 编辑 ]
回复
59楼
我的理解是应该是四种情况都需要设机械排烟设施:
1、经常有人停留的地上无窗房间
2、经常有人停留的地上设固定窗的房间
3、可燃物较多的地上无窗房间
4、可燃物较多的地上设固定窗的房间
回复
60楼
谁水平比较高 给总结一下
回复
61楼
学习学习!:victory:
回复