供热时用风机盘管做末端,在已知制热量的情况下,怎样估算水泵的扬程?
供热时用风机盘管做末端,在已知制热量的情况下,怎样估算水泵的扬程?
12楼
麻烦给个依据,别误导大家!
回复
13楼
唉,扫盲贴~~~
回复
14楼
在已知制热量的前提下,根据供回水温差算出用水量。之后定管径,再算沿程阻力,局部阻力,末段水力阻,冷凌器,蒸发器,等等水头损失,根据这些水头损失就可以算水泵扬程了!
回复
15楼
以下是引用guoming5225在2005-06-17 16:34:34发表的内容:
给你一个公式,冷却水,冷冻水扬程计算时,它们在建筑中的高度÷10m×3~4m=水泵扬程适合估算...切记
难道与水平管道的长度无关吗?
回复
16楼
和管径,沿程阻力,局部阻力,末端水阻,冷凌器,蒸发器损失有关,根据这些水头损失可以算水泵扬程
回复
17楼
知道风机盘管的参数中,你可以知道它的热量、水流量、盘管的水压降。热量与水泵扬程无关,盘管的水压降才与计算冷冻水泵的扬程有关,提供以下网址供你估算参考!
http://co.163.com/neteaseivp/zhuanti/200507212284/index.htm
回复
18楼
按水头线计算。
回复
19楼
是啊,关热量什么事啊?
回复
20楼
水泵的扬程和管径,沿程阻力,局部阻力,末端水阻,冷凝器,蒸发器损失有关,根据这些水头损失可以算水泵扬程
回复
21楼
和高度没关系
回复